sipfriend
发表于 2012-7-2 17:46:40
请问在那儿可以下载到鼻山的EXCEL计算程序?
大鼻山
发表于 2012-7-3 07:53:17
下载版:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20741-1-1.html
sipfriend
发表于 2012-7-4 17:45:56
请问楼主,计算程序中热稳定系数取143从那儿查到的,手册中的表5-9,热稳定系数都是对应的高压电缆,没有低压电缆的?
大鼻山
发表于 2012-7-4 19:55:37
请问楼主,计算程序中热稳定系数取143从那儿查到的,手册中的表5-9,热稳定系数都是对应的高压电缆,没有低 ...
sipfriend 发表于 2012-7-4 17:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
低压配电设计规范 看看
入门者
发表于 2013-9-26 10:09:31
本帖最后由 入门者 于 2013-9-26 11:32 编辑
HID灯配电设计存在着误区
在“相保电阻与线路回路电阻”贴子里,有人提到路灯配电设计的短延时问题,仔细看了论文,短延时能躲开HID灯启辉冲击电流的观点是不成立。
查了众多断路样本,短延时的延时时间最大为 0.5s
HID灯启辉时间,金属卤化物灯是几种HID灯最短的,也有2~3min,即120s~180s。根据俞利华著的《电气照明》P66曲线可知,峰值出现在1min〈60s〉左右。
从而可知,短延时结束时,金属卤化物灯启辉冲击电流峰值还远远未到。
长时间整定值必须大于HID灯启辉冲击电流。
对不起! 发错地方了.
治学以诚
发表于 2014-3-8 14:49:12
对于限流断路器这块,曾经问过施耐德的技术支持,在考虑电缆热稳定和灵敏度的时候,不考虑断路器限流的影响,还是应该按照预期短路电流来校验,百思不得其解。
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-5 22:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
治学以诚
发表于 2014-3-8 14:54:34
任何截面的电缆,配1米长都能做到安全可靠。
长度不在考量因素之内。
治学以诚 发表于 2011-7-6 15:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
施耐德,给出的表格,1.5平方的,配1.3米长度。都通过了。
还允许挂在100KA短路电流点附近。
治学以诚
发表于 2014-3-8 14:56:20
根据拙文表3的结论,20米大于17米,可行;
根据拙文表4的结论,50米大于1米,可行;
根据拙文表5的结论,80米大于48米,可行;
根据拙文表6的结论,5米小于37米,不可行。
大鼻山 发表于 2011-7-7 10:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
文章拙的不算轻。
治学以诚
发表于 2014-3-8 14:58:16
允通能量I2t,就是属于断路器厂家通过试验做出来的技术参数,完全适用于实际工程。
尺短寸长 发表于 2011-7-10 12:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你比施耐德还懂?
治学以诚
发表于 2014-3-8 15:07:58
因为是英文回答的翻译没有给翻过来,我也只能靠猜的,他的大略意思是:断路器的限流是出现在什么时候呢,主要是出现在断路器作用于动作之时,那么这个时候断路器已经作用于跳闸了,对于这个回路来讲,已经切除了故障,那么也就根本不需要再计算这个限流的具体值是多少,而是只需要考虑这个已经跳闸的事实。因此对于灵敏度计算,可以直接按未限流的电流值计算,而无需考虑限流的作用是多少。
han2003 发表于 2011-7-17 21:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“因此对于灵敏度计算,可以直接按未限流的电流值计算,而无需考虑限流的作用是多少。”
估计没猜对。或者,他没有说对。
热稳定与限流有没有关系,有。限流是热稳定的一部分。这一部分当实际短路电流大于限流起动电流时,可用限流来保护,但是,实际短路电流小于限流起动电流部分,仍应采用I*I*0.2校验。
尺短寸长
发表于 2014-3-8 20:28:31
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-8 21:00 编辑
我们国内根本上没有人懂热稳定校验,想编正确的规范,也难。
治学以诚 发表于 2014-3-5 11:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
怨气满腹!
靠,总算破解了施耐德。
治学以诚 发表于 2014-3-7 13:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
霸气侧漏!
热稳定与限流有没有关系,有。限流是热稳定的一部分。这一部分当实际短路电流大于限流起动电流时,可用限流来保护,但是,实际短路电流小于限流起动电流部分,仍应采用I*I*0.2校验。
治学以诚 发表于 2014-3-8 15:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
豪气冲天!
尺短寸长
发表于 2014-3-8 20:32:09
0.02s,都已经切断了短路电流了,还“仍应采用I*I*0.2”?
为什么?
老诚必定怒斥:
你啥也不懂,就知道胡扯,弄得帖子没法看。{:titter:}
治学以诚
发表于 2014-3-8 20:40:06
看懂这个图,就该懂,《低压电缆热稳定校验探讨》一文有荒诞不经了。
治学以诚
发表于 2014-3-8 20:52:20
0.02s,都已经切断了短路电流了,还“仍应采用I*I*0.2”?
为什么?
因为国家标准只给出。1.4倍I3不大于0.2秒内动作。这个指标。0.02秒是厂家技术水平问题。国家标准,不能依最先进的技术来制定。
1.4倍I3-限流起动电流这个范围之间的短路电流,究竟能在多长时间内切断,无法确切知道。
而采用0.2秒,不会带来过大的成本问题。
1.5平方,1.3米导线。配个10安的,限流。0.2秒来算一下。
I*I*0.2<113*113*1.5*1.5
380安,就起动限流功能。能完整保护1.5平方导线。
10*10=100安。
实际短路电流:
80安,0.2秒内不得分断。
大于140安,不大于0.2秒内分断。
140-380安之间,你无法知道多少秒内分断。
大于380安,能确切知道。是限流动作。
治学以诚
发表于 2014-3-8 20:54:39
低规确实编的十分烂。