[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
发表于 2014-4-28 14:56:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-28 14:57:04 | 显示全部楼层
松江的探测器总线是485,好多年没变了,你打电话问问厂里?
     
发表于 2014-4-28 14:57:10 | 显示全部楼层
485总线,32个节点为上限——松江厂没有这个规定。
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:59:31 | 显示全部楼层
直接控制(联锁控制:消火栓按钮)失败,则由联动控制(即消火栓按钮的动作反馈信号,经消防联动控制器完成联动控制)发挥作用;再不行,则由“消防联动控制器的手动控制盘”的手动控制去启泵。
可靠性低在哪里了?尺短寸长 发表于 2014-4-28 14:46

没人说你如此做可靠性就低了。但是有必要吗?你们不嫌累赘吗?
我看深圳同仁对于取消“消火栓按钮直接控制”,无不感到欢欣鼓舞!没有一个人对此持反感或反对意见的!
你们上海电气人,平时很闲是么?都喜欢把图纸画得密密麻麻、把线路拉得像蜘蛛网,然后看着倍爽、自豪感剧增,是不?
发表于 2014-4-28 14:59:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-28 15:03:21 | 显示全部楼层
没人说你如此做可靠性就低了。但是有必要吗?你们不嫌累赘吗?
我看深圳同仁对于取消“消火栓按钮直接控 ...
大鼻山 发表于 2014-4-28 14:59


广东画图,越简单越好,规范里的哪怕是用词漏洞,都是想方设法地钻,这可能源自广东自古天高皇帝远的原因,上令不能下效。
我们这边不这样,还是应该从规范编制的原理出发,尽量完善才对。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 赞一个

查看全部评分

发表于 2014-4-28 15:04:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:05:38 | 显示全部楼层
因此那天在深圳培训现场,几十张提问的条子,上百个问题中,无一人对于取消消火栓按钮直接控制而持异议的。我相信以后,只有电气“傻子”才会坚持去画消火栓按钮直接启泵线。
发表于 2014-4-28 15:07:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 15:10:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:11:39 | 显示全部楼层
广东画图,越简单越好,规范里的哪怕是用词漏洞,都是想方设法地钻,这可能源自广东自古天高皇帝远的原 ...
小菜 发表于 2014-4-28 15:03

哈哈,兄弟错把深圳当成广东全省了。不敢高攀,不敢高攀!
不过,岭南的实用主义、实战精神,难道不委实值得全国人民学习么!
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:19:33 | 显示全部楼层
不画不证明你是正确的,是负责任的。
相反,借规范的错误,依从错误的规范,是对他人生命的极不负责任的做 ...
治学以诚 发表于 2014-4-28 15:07

但是谁能证明你铁定就是正确的?谁能证明你铁定就高于规范呢?
发表于 2014-4-28 15:20:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 15:21:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-28 15:27:24 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2014-4-28 15:05


本人提出质疑的问题,大鼻山别拿来攻击“上海电气人” (尺短只代表尺短本人,不代表“上海电气人”),要攻击就攻击尺短本人是个电气“傻子”就可以了。