楼主: 大鼻山

[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
发表于 2014-4-28 16:07:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:08:15 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:09:30 | 显示全部楼层
往往自身已带隔离器

普遍带,不带是例外。所以,删了例外
治学以诚 发表于 2014-4-28 16:07

但是老丁那图恰恰就是针对例外而言的。
发表于 2014-4-28 16:19:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 16:21:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 16:22:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-28 16:23:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-28 16:33:27 | 显示全部楼层
总线穿越防火分区时,应在穿越处设置“总线短路隔离器”——
别再扯环形的,丁组长画没画清楚树型的总线穿越防火分区时,应在穿越处设置“总线短路隔离器”?
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:40:50 | 显示全部楼层
树形结构的他也画了,把环形系统右端那环线断开即是。
     
发表于 2014-4-28 16:43:01 | 显示全部楼层
H69.jpg
H67.jpg
H68.jpg
H70.jpg

疑问:
1、线型光束感烟火灾探测器的“保护面积可按常规计算”的常规计算在哪?原GB 50116-98《火规》中的一部分规定被删,是否不再适用(比如98版《火规》的8.2.1、8.2.2条规定及条文说明)?
2、必定是设置电气火灾监控探测器吗?
1)电气线路必定“应设置电气火灾监控探测器”?不可以设置防范电气火灾的RCD动作于跳闸吗(尤其是火灾危险的BE2场所)?
2)照明线路上必定“应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”?不可以设置防范电气火灾的AFCI电弧故障断路器(尤其是火灾危险的BE2场所)动作于跳闸吗?

按道理,已设置动作于跳闸的 RCD、AFCI 来防范电气火灾,应该可不强制再重复设置防范电气火灾的“电气火灾监控探测器”、“探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”的吧?
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:43:50 | 显示全部楼层
你问问,他知道他讲的只是例的结线吗?

普遍的是不要加隔离的,他不讲。他非要讲一个例外的要加隔离的。
他什么目的?治学以诚 发表于 2014-4-28 16:21

如果他不表达例外的环形,肯定更有人要蹦出来:嘿嘿嘿,那谁谁谁,环形系统探测器万一没自带隔离器,你老丁为什么没考虑到?!!!
     
发表于 2014-4-28 16:46:31 | 显示全部楼层
回复 268# 大鼻山

看清楚,是“穿越防火分区时,应在穿越处”这段文字的“穿越处”。

以电气竖井为例,根本就没必要在“穿越处”设置。
不知丁组长看过厂家样本没有。
     
发表于 2014-4-28 16:46:55 | 显示全部楼层
按照鼻山的说法是不是一根总线和这一根总线上的隔离器是并联关系?
     
发表于 2014-4-28 16:48:02 | 显示全部楼层
回复 272# z405664385

就是,串接、并接,差老鼻子了。
发表于 2014-4-28 16:48:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽