楼主: 尺短寸长

询问:民用建筑工程中的燃气、燃油锅炉房允许帖临变电所设置吗?

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-11-27 22:47:37 | 显示全部楼层
领教领教。
以德服人,以理服人。
今后一定注意,一定改正。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 可教可教。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-27 22:49:16 | 显示全部楼层
感谢尺兄敲这么长的贴子
事实已经很清楚了。
对于厚此薄彼的做法,我也保留意见。
我想知道设计中不执行GB50116《火灾自动报警系统设计规范》表3.1.1的人有多少?
大家真有勇气只满足母规不满足3.1.1子规吗?

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 勇气。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-27 22:49:45 | 显示全部楼层
尺短,我拜托你好不好,你这么较真,走了一个大鼻山了,要是再走一个斑竹,我可真的生气了。

总共就这么几个斑竹,无限平时来的本来就不多,难得来和大家交流交流,你得给人家留点面子。。。

唉,这事你说怎么办,怎么办才好。。。。我们坛子也就这么几个敢拍砖的高手。。。。
     
发表于 2010-11-27 22:50:15 | 显示全部楼层
回尺短寸长 :
对于"做不做"和"怎么做,"------
我的观点是:
1)规范是用来执行的,实在不应该由执行者来考虑这"逻辑"关系(我不认同这个"逻辑").况且都是"GB"
2)所谓"母规","子规"之说,也仅是消防部门内部的一种说法,就个人而言,有此一说,且就听之,并非"GB".
3)对于一线画图的人来说,<<建规>>里没提到而<<火规>>里有要求的,真能按"做不做"和"怎么做,"之说来做?
   至少我看不能,再说对于设计人员来说也确实需要考虑"免责"的问题,这里面并没有"随意"的成分.

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 免责。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-27 22:54:16 | 显示全部楼层
唉!
我没强求人家按我理解的去做设计;
但人家强求我按对方的理解去做设计,不违规的话,我可是听从的啊!

我的表达难道有问题?
     
 楼主| 发表于 2010-11-27 22:58:08 | 显示全部楼层
尺短寸长:
1、满足母规是必须的。
2、在母规规定建筑工程应设置FAS的前提下,满足GB50116《火灾自动报警系统设计规范》表3.1.1也是应该的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 这没任何问题

查看全部评分

     
发表于 2010-11-27 23:00:15 | 显示全部楼层
在互相交流设计理念方面,大家就择其善者而从之,不必什么服人一说。

评分

参与人数 3E币 +90 收起 理由
冷若冰 + 20 好。。。。。
gdx8785 + 20 非常同意
尺短寸长 + 50 赞同!

查看全部评分

     
发表于 2010-11-27 23:00:22 | 显示全部楼层
都很有道理啊,我都不知道怎么执行了。。。

大家说,这个做不做到底怎么定啊。。。。。

我要叫帮手来了。。。无限创意——————))))))))))))))))))))))))
     
发表于 2010-11-27 23:01:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 qianzy 于 2010-11-27 23:03 编辑

尺短寸长:
1、满足母规是必须的。
2、在母规规定建筑工程应设置FAS的前提下,满足GB50116《火灾自动报警系统设计规范》表3.1.1也是应该的。
qianzy:
1、这下明白了,母规和子规都要执行。
2、从规范编写的逻辑上可能有先后,执行上不必分那么清楚。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 是的!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-27 23:05:34 | 显示全部楼层
谢谢能理解我的本意!
     
发表于 2010-11-27 23:05:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 qianzy 于 2010-11-27 23:13 编辑

总算达成共识了,太难了。
在网络上,短短的帖子想要说的事情一下子清楚表达出,将前提,角度,对象等等全部表述清楚,让所有网友都能满意,
简直是不可能完成的事情。
希望网友们不光有激情热情,还有保持耐心,共同保护我们的一块空间。
不要让周XX微博冲突的故事在这里重复。

评分

参与人数 2E币 +40 收起 理由
冷若冰 + 20 不会不会。有你不怕。。。
尺短寸长 + 20 94!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-27 23:07:50 | 显示全部楼层
理解万岁!
兼感激涕零。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
gdx8785 + 1 哈哈哈哈哈哈

查看全部评分

     
发表于 2010-11-27 23:12:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷若冰 于 2010-11-27 23:16 编辑


兄弟,你是做市政的吗,对建筑规范这么熟悉。。。。

这个又在结贴呈词了。。。。你就不能慢些,给我灌了水再说。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 qianzy是做市政的。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-27 23:18:31 | 显示全部楼层
感兴趣而已,十多年前在消防公司干过。对火灾报警系统有点感情。
和各位专家相比,差远了。
很多内幕都不知道,不知不怪,见笑了。

评分

参与人数 2E币 +70 收起 理由
冷若冰 + 20 哈哈哈。。。。
尺短寸长 + 50 能感觉得出,很执着!别自谦!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-27 23:19:41 | 显示全部楼层
总算达成共识了,太难了。
在网络上,短短的帖子想要说的事情一下子清楚表达出,将前提,角度,对象等等全 ...
qianzy 发表于 2010-11-27 23:05



qianzy:
不要让周XX微博冲突的故事在这里重复。

尺短寸长:
严重严重。
不会吧,我们也就讨论讨论而已。。。。。。