发表于 2014-5-19 17:39:47
尺短寸长
发表于 2014-5-19 17:41:04
湿式报警阀压力开关只给信号,不起泵。
起泵的的压力开关,叫电压力接点,是控制稳压泵的,稳压泵稳压不成功时,再起动主泵,就是这个逻辑。
治学以诚 发表于 2014-5-19 17:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
人家 GB 50084 的规定,错了?老诚你说?
尺短寸长
发表于 2014-5-19 17:43:46
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=28235&extra=&page=30
438#
尺短寸长
发表于 2014-5-19 19:01:39
老诚扔一炸弹,撒腿就跑。。。。。。{:lol:}
给老诚看看条文说明——
尺短寸长
发表于 2014-5-19 19:04:02
看见没,不一定必设稳压泵的,对不对?
尺短寸长
发表于 2014-5-19 19:10:01
即便设了稳压泵,湿式报警阀压力开关启泵,有问题吗?老诚你说?
治学以诚
发表于 2014-5-20 07:40:35
尺短寸长
发表于 2014-5-20 07:47:09
你拉倒吧。
……
但是,能够肯定说,无论管内压力大小如何,泵不起动,湿式报警阀压力开关不动作。
因此,是泵起动在先,湿式报警阀压力开关动作在后,怎么可以用湿式报警阀压力开关去控制泵起动?不可以的。
……
治学以诚 发表于 2014-5-20 07:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但是,能够肯定说,无论管内压力大小如何,泵不起动,湿式报警阀压力开关不动作——老诚需要补课!‘
因此,是泵起动在先,湿式报警阀压力开关动作在后,怎么可以用湿式报警阀压力开关去控制泵起动?不可以的——呵呵,老诚,没觉着说反了吗?
是湿式报警阀压力开关先动作,然后由其动作信号去启泵才是。
治学以诚
发表于 2014-5-20 07:52:33
尺短寸长
发表于 2014-5-20 07:57:20
湿式报警阀压力开关
该压力开关受“湿式报警阀”控制,这个阀不动作,压力开关内没有水压。这个阀动作后 ...
治学以诚 发表于 2014-5-20 07:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个阀不动作,压力开关内没有水压——胡说八道!
老诚胡言乱语,也不托托下巴。
治学以诚
发表于 2014-5-20 07:59:26
尺短寸长
发表于 2014-5-20 07:59:58
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=28305&rpid=152235&fav=yes&ordertype=0&page=2#pid152235
老诚,下载 20# chenshisheji 提供的“湿式报警阀工作原理.rar (320.17 KB)”,看看其工作原理,就不会乱说“你拉倒吧”、“这个阀不动作,压力开关内没有水压。这个阀动作后,水流流入延时器”。{:titter:}
治学以诚
发表于 2014-5-20 08:00:56
尺短寸长
发表于 2014-5-20 08:01:03
这个阀不动作,警铃不动作,压力开关不动作。
阀要动作,必须有水流,而水流,是泵创造的。
泵不动作,就 ...
治学以诚 发表于 2014-5-20 07:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
阀要动作,必须有水流,而水流,是泵创造的——老诚,又不XX了?
尺短寸长
发表于 2014-5-20 08:02:04
你不要想当然,你不懂报警阀。
治学以诚 发表于 2014-5-20 08:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你不要想当然,你不懂报警阀——哦,原来如此啊。{:4_120:}