治学以诚 发表于 2014-5-19 14:05:14

尺短寸长 发表于 2014-5-19 14:06:25

刚才有审图人员问:消火栓按钮直接启泵,算不算错误?
我给出的个人意见是:《建规》(水专业规定)8.4.3条8款是“应”,《高规》(水专业规定)7.4.6.7条是“应”(强条),人家给排水专业设计人员敢随便违反规范规定(还有这个强条)做设计。
当然不算错误,除非水专业有新规范新规定。

尺短寸长 发表于 2014-5-19 14:09:09

刚才有审图人员问:消火栓按钮直接启泵,算不算错误?
我给出的个人意见是:《建规》(水专业规定)8.4.3条8款是“应”,《高规》(水专业规定)7.4.6.7条是“应”(强条),人家给排水专业设计人员敢随便违反规范规定(还有这个强条)做设计???
当然不算错误,除非水专业有新规范新规定。

治学以诚 发表于 2014-5-19 14:14:32

尺短寸长 发表于 2014-5-19 15:41:46

用压力开关控制消防栓泵,是驴唇马嘴。
治学以诚 发表于 2014-5-19 14:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

也不能这么说吧。

人家是将湿式喷淋系统主泵的工作原理,用在了消火栓系统的主泵上,也不是不可以。

湿式喷淋系统:喷淋系统喷头的玻璃熔珠因高温熔断 → 出水 → 湿式报警阀压力开关动作 → 喷淋系统主泵自动启动;
同理——
消火栓系统:消防队员打开消火栓栓口阀门 → 出水 → 湿式报警阀压力开关动作 →消火栓系统主泵自动启动。

小柯 发表于 2014-5-19 16:06:14

那到底起泵线是要还是不要,有没有明确的指示呢

rainmen_73 发表于 2014-5-19 16:25:21

那到底起泵线是要还是不要,有没有明确的指示呢
小柯 发表于 2014-5-19 16:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
就算按钮不直接起泵,反馈信号灯线路也有意义的吧。否则所有消火栓箱的信号灯都从报警系统取电,再加上声光报警全楼一起响,报警系统外控电源的容量要比原有系统大多了

rainmen_73 发表于 2014-5-19 16:27:52

现在设计死套规范,强条强标一条不拉地在图面上执行还有可能。报警厂家要满足新规这些要求,对系统要做的调整就大了。不知是否厂家早按新规定制产品了....

小柯 发表于 2014-5-19 16:28:00

回复 98# rainmen_73


   意思是2+2?

rainmen_73 发表于 2014-5-19 16:45:38

回复 100# 小柯

是这个意思。报警两线,直接反馈两线

治学以诚 发表于 2014-5-19 16:55:12

治学以诚 发表于 2014-5-19 16:59:21

治学以诚 发表于 2014-5-19 17:00:50

z405664385 发表于 2014-5-19 17:08:30

回复 104# 治学以诚


    诚版那么一说一下子明白电接点、压力开关的区别了,问了好多人都不知道。

尺短寸长 发表于 2014-5-19 17:37:36

湿式报警阀压力开关只给信号,不起泵。
起泵的的压力开关,叫电压力接点,是控制稳压泵的,稳压泵稳压不成 ...
治学以诚 发表于 2014-5-19 17:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

湿式报警阀压力开关只给信号,不起泵——老诚你给气糊涂了吧?{:lol:}
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14
查看完整版本: 就2014.5.14号全国视频宣贯会内容与丁宏军先生商榷