尺短寸长 发表于 2014-5-15 15:17:42

楼梯要是能支持全楼疏散,那是活见鬼了或人学会了飞。

小菜 发表于 2014-5-15 15:25:48

本帖最后由 小菜 于 2014-5-15 15:27 编辑

关于手动控制的问题,他没讲清楚还是讲不清楚?消火栓多了,很多线到泵房,似乎是这么说的,我相当惊讶,不知道是不是语速过快导致口误?

尺短寸长 发表于 2014-5-15 15:40:36

关于手动控制的问题,他没讲清楚还是讲不清楚?消火栓多了,很多线到泵房,似乎是这么说的,我相当惊讶,不 ...
小菜 发表于 2014-5-15 15:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

应该让老诚与丁组长见上一面,才好。
可能需要安排三天时间,才勉强够用。

rainmen_73 发表于 2014-5-15 16:24:48

应该让老诚与丁组长见上一面,才好。
可能需要安排三天时间,才勉强够用。
尺短寸长 发表于 2014-5-15 15:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
会议主持人李彦军最后总结时倒也提出各地要把执行规范的问题反馈上去,但没明确通过什么渠道

治学以诚 发表于 2014-5-15 16:53:44

尺短寸长 发表于 2014-5-15 16:55:02

连电话不敢留,连通讯电子邮箱,也不敢留。{:sad:}

z405664385 发表于 2014-5-15 17:03:42

看了他用几根小木头的实验,然后得出的结论,还说花了几百万,我真的不敢再交税了{:4_128:}

治学以诚 发表于 2014-5-15 17:10:44

尺短寸长 发表于 2014-5-15 17:11:39

想逃税,嘿嘿嘿嘿!{:1_275:}
几根小木头的实验……这个几百万……不明觉厉。

治学以诚 发表于 2014-5-15 17:51:59

治学以诚 发表于 2014-5-15 17:56:24

尺短寸长 发表于 2014-5-15 18:03:23

老诚眉毛胡子一把抓,不行不行。

《火灾自动报警系统设计规范》中的“联动控制”存在严重问题,没有分清系统自身的“联锁控制”和FAS的“联动控制”:《火灾自动报警系统设计规范实施指南》中,湿式喷淋(消火栓)系统应该分别有联锁控制(与FAS无关)、联动控制和手动控制方式。

2014.5.14全国视频宣贯会上,丁宏军先生要求湿式喷淋系统联动控制得按4.1.6条强制性条文规定,压力开关动作信号和探测器信号“与”逻辑组合才能起泵。

可问题在于,丁宏军先生主编的《火灾自动报警系统设计规范实施指南》中,其“湿式系统工作原理图”显示:
“报警阀压力开关动作”作为“联锁控制”的触发信号,
“报警阀压力开关动作”、“水流指示器动作”、“系统管网低压压力开关”三个报警信号作为“联动控制”的触发信号(经“消防联动控制器”),与丁宏军先生2014.5.14全国视频宣贯会所讲明显不符。
但此图没有说明这三个报警信号如何完成“联动控制”的触发信号。


PS
疑问:“报警阀压力开关动作”(第一个触点)既然已经独自作为系统自身的“联锁控制”触发信号,“报警阀压力开关动作”(第二个触点)为何不能独自成为FAS的“联动控制”触发信号(经“消防联动控制器”)?

尺短寸长 发表于 2014-5-15 18:08:53

《火灾自动报警系统设计规范实施指南》4.3.3.2的要求和附图中的室内消火栓“联动控制的工作原理”显示:消火栓泵的“联动控制”(经“消防联动控制器”),其联动触发信号就是“消火栓按钮”(没有“采用两个独立的报菁触发装置报警信号的“与”逻辑组合),与火灾探测器无关。
PS
疑问:为何湿式喷淋系统“联动控制”有“与”逻辑组合要求而消火栓系统“联动控制”没有“与”逻辑组合要求?

4.1.6 条“强条”,到底怎么了?

尺短寸长 发表于 2014-5-15 18:10:49

丁宏军先生作为《火灾自动报警系统设计规范实施指南》的主编,自己看没看过《火灾自动报警系统设计规范实施指南》?

dzkxian 发表于 2014-5-15 22:30:13

几根小木头的实验……这个几百万……不明觉厉。这个乱说不得,呵呵。新规范问题很多,废止或短时间内修编的可能性不大,只是苦了我们一帮苦逼的设计人员。