茹宇之爱 发表于 2014-5-16 08:54:11

回复 15# z405664385


    污染电网。。。

liuiping 发表于 2014-5-16 09:22:13

嘿嘿 呵呵 哈哈

入门者 发表于 2014-5-16 10:57:36

回19# rainmen_73:关于火灾后全楼广播,丁组说此变化不增加费用,只要把广播功放分散到各楼层(或区域)。

   广播功放分散到各楼层(或区域),怎么配电?消防双电源供电,加上功放,是否要设消防小室?

入门者 发表于 2014-5-16 11:01:00

回43# 尺短寸长:2014.5.14全国视频宣贯会上,丁宏军先生要求湿式喷淋系统联动控制得按4.1.6条强制性条文规定,压力开关动作信号和探测器信号“与”逻辑组合才能起泵。

   这种说发违反GB 50084-2001(2005版)11.0.1条 湿式系统、干式系统的喷偷动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。

   按水规范做?还是按丁组说的做?

尺短寸长 发表于 2014-5-16 11:10:25

回复 50# 入门者

2014.5.14全国视频宣贯会上,丁宏军先生要求湿式喷淋系统联动控制得按4.1.6条强制性条文规定,压力开关动作信号和探测器信号“与”逻辑组合才能起泵
这种说发违反GB 50084-2001(2005版)11.0.1条 湿式系统、干式系统的喷偷动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵

这两者之间,没有直接关系,它们分属 FAS 的消防联动控制和系统本身的联锁控制。

尺短寸长 发表于 2014-5-16 11:15:32

喷偷——喷头{:4_128:}

治学以诚 发表于 2014-5-16 11:22:18

尺短寸长 发表于 2014-5-16 11:28:27

回复 53# 治学以诚

哪本水图集?

水图集控制电路图—— 系统自身的联锁控制肯定是:湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。

水图集控制电路图—— 有没有提到联动控制(FAS)?

尺短寸长 发表于 2014-5-16 11:37:34

就湿式喷淋系统而言,个人认为水流指示器只是作为报警反馈信号,联动控制的触发信号,就应该采用湿式报警阀压力开关。

PS
采用压力开关动作信号和探测器信号“与”逻辑组合才能起泵、采用压力开关动作信号和水流指示器信号“与”逻辑组合才能起泵……
有嘛意思?

治学以诚 发表于 2014-5-16 11:42:27

治学以诚 发表于 2014-5-16 11:49:20

尺短寸长 发表于 2014-5-16 11:54:30

回复 56# 治学以诚

不是一回事。

尺短寸长 发表于 2014-5-16 11:57:02

这个图集没有压力开关联动起动主泵。
治学以诚 发表于 2014-5-16 11:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个图集,不是主泵图集。

hbsjzsjy 发表于 2014-5-16 12:00:34

按丁组长讲法,是不是根本就不存在连锁控制这个环节了?

治学以诚 发表于 2014-5-16 12:03:41