入门者 发表于 2014-5-16 12:20:40

回51# 尺短寸长:2014.5.14全国视频宣贯会上,丁宏军先生要求湿式喷淋系统联动控制得按4.1.6条强制性条文规定,压力开关动作信号和探测器信号“与”逻辑组合才能起泵。

   这种逻辑组合是错的,如果压力开关故障不动作,会使自动的联动控制也失去应有的功能。

尺短寸长 发表于 2014-5-16 12:30:22

回复 62# 入门者

丁组长的好多好多逻辑,我们电气设计人员是理解不了的,看不懂听不懂。{:4_125:}

入门者 发表于 2014-5-16 12:41:24

大家都提到了4.1.6条。

   消防设备,除泵以外,还有电梯、普通照明箱、应急照明箱、消防扬声器、正压风机、排烟风机、防火卷帘等。所有带联动模块的设备,是否都得“与”逻辑组合?如何实施?

wga918 发表于 2014-5-16 12:49:20

回复 62# 入门者


    那不是与第4.2.1条第一款相矛盾。湿式系统和干式系统应该是压力开关直接启动,预作用系统、雨淋系统、水幕系统才是“与”的关系。

尺短寸长 发表于 2014-5-16 13:36:24

回复 65# wangsx8210

《火灾自动报警系统设计规范》第4.2.1条——与《火灾自动报警系统设计规范实施指南》是不对应的。

《火灾自动报警系统设计规范》第4.2.1条中的联动控制, 在《火灾自动报警系统设计规范实施指南》分为:联锁控制和联动控制。
湿式系统和干式系统应该是压力开关直接启动——属于联锁控制。

联动控制:
《火灾自动报警系统设计规范实施指南》和丁组长的宣贯说法,又是不对应的。

一笔糊涂账!

治学以诚 发表于 2014-5-16 13:56:11

尺短寸长 发表于 2014-5-16 14:21:54

回复 64# 入门者

4.1.6条——
消防泵——不适用!
电梯——适用。
普通照明箱——适用。
应急照明箱——适用。
消防扬声器——适用。
正压风机——适用。
排烟风机——适用。
防火卷帘——
(1)疏散通道上的:第一步降——适用。第二步降——不适用!
(2)非疏散通道上的:只有一步降——规范规定“与”逻辑组合,但为何疏散通道上的防火卷帘第二步降仅单只感温就动作的方式不适用于非疏散通道上的防火卷帘动作?

尺短寸长 发表于 2014-5-16 14:26:40

回复 67# 治学以诚

联锁控制体现动作之间的制约关系——
对呀,以湿式系统为例:报警阀压力开关动作(我怎么样),,喷淋主泵就必须启动(你就不能怎么样),这当然属于联锁控制。

老诚,不纠结这个了,有更重要的事情要干。

尺短寸长 发表于 2014-5-16 14:29:22

我怎么样——报警阀压力开关动作;
你就不能怎么样——喷淋主泵就必须启动(喷淋主泵就不能不启动)。

治学以诚 发表于 2014-5-17 08:51:15

治学以诚 发表于 2014-5-17 08:55:32

治学以诚 发表于 2014-5-17 08:57:15

495122 发表于 2014-5-17 09:03:05

这新的报警系统咋整?{:shocked:}

治学以诚 发表于 2014-5-17 09:04:25

liuiping 发表于 2014-5-17 09:20:51

老诚 给看看(双电源自动转换开关 反送电的问题)的那个帖子