wh843995607 发表于 2014-2-19 09:41:41

回复 13# 治学以诚


   诚版,这里熔断器是什么意思啊,还有这样的断路器要不要改成漏电断路器啊。

wh843995607 发表于 2014-2-19 09:42:43

回复 11# L1L2L3


    给个链接,嘿嘿,谢谢啊。{:4_117:}

wh843995607 发表于 2014-2-19 09:45:35

大家看能不能看清。

wh843995607 发表于 2014-2-19 09:47:30

回复 6# 尺短寸长

{:4_117:}{:4_117:}{:4_117:}{:4_117:}

尺短寸长 发表于 2014-2-19 09:47:42

回复尺短寸长

不知道啊,以前都是道路专业或者水专业的人画路灯,每次都这样。
wh843995607 发表于 2014-2-19 09:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

看来“喷泉的水不能碰,路灯的杆不能摸”没有说错。{:4_115:}

治学以诚 发表于 2014-2-19 09:51:25

wh843995607 发表于 2014-2-19 09:52:07

回复 20# 尺短寸长


   哈哈,有道理的,市政这块很多没有审图。

治学以诚 发表于 2014-2-19 09:55:12

wh843995607 发表于 2014-2-19 09:55:19

看了两位大师分析好像这图画的好像还可以啊,我想把前面的断路器换成漏电断路器。不知道行不行啊。

治学以诚 发表于 2014-2-19 09:59:54

治学以诚 发表于 2014-2-19 10:00:50

wh843995607 发表于 2014-2-19 10:04:01

了解了一下,这个图是单位很多很多路灯系统图的版本。上传给大家看看。

wh843995607 发表于 2014-2-19 10:05:39

回复 26# 治学以诚


    我之前想弄个300ma的。、

尺短寸长 发表于 2014-2-19 10:06:29

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-2-19 17:54 编辑

……好像这图画的好像还可以啊……
wh843995607 发表于 2014-2-19 09:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

18# 应该修正的内容至少有(图示该路灯配电采用 TN-C-S 系统):
1、SPD 多了一极,采用 3P 即可(8/20us、10/350us 仁见仁智见智,没搞懂,不敢发表意见);
2、出线少了 PE线;
3、如果负荷容量没错,则计算电流必错;
4、如果负荷容量没错,则熔断器偏小了……
5、图示电度表不是直接式,至少存在两个问题:
(1)缺少 CT;
(2)电度表选型有误。

老诚继续补充。{:42:}

wh843995607 发表于 2014-2-19 10:12:02

谢谢尺短前辈和诚版,十分感谢。{:4_117:}{:4_105:}论坛有爱。