wh843995607
发表于 2014-2-20 11:11:13
{:4_117:}回复 72# yangyang7201
{:4_117:}{:4_117:}{:4_117:}{:4_117:}
尺短寸长
发表于 2014-2-20 16:31:02
回复 64# 尺短寸长
老诚当起甩手掌柜来了。。。。。。
老资料显示:
AFCI应用
据有关报道,美国国家电气法规(NEC)1999版规定从2002年1月1日起,要求在新建住家单元卧室内必须安装AFCI,对现有住房及一些老房子也应该考虑安装AFCI进行保护,经过多年使用,效果明显,NEC 2008版把住家单元安装AFCI的范围扩大到住家内餐厅、客厅、起居室、休息室、图书馆、卧室等所有供电场所。NASFM(美国消防署署长协会) 专家还提议除2008版NEC规定外,AFCI安装范围应扩大到住家所有区域已及幼儿园、托儿所、中小学校、养老院等,甚至于所有旧的住房,以降低电气火灾风险。
美国防火协会还提出用复合型AFCI逐渐取代标准断路器(低压断路器)和GFCI。从2004年8月1日开始美国要求每台空调必须安装AFCI,我国有多家大型空调生产厂家向美国出口空调,我国每年(金融危机前)向美国出口空调600-700万台(07年达到900多万台),主要是向美国采购AFCI装入空调或采用替代品(LCDI)暂时应付出口,据说有些电器出口美国也要求安装AFCI。
看来老诚有新资料才会对路灯有下面一说
没必要设RCD。如果设,再设个AFCI.
比RCD好用。
治学以诚 发表于 2014-2-19 09:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,过来聊聊64# 尺短寸长 的问题。{:42:}
尺短寸长
发表于 2014-2-21 20:27:40
看不清,附件下不了。
1、导线大于10平方,
2、PE线确保完好,
图即完全正确。
治学以诚 发表于 2014-2-19 09:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚。18#应该看得清了。
“导线大于10平方”到底多大?
不太好弄哎,请老诚给支个招,可好?{:42:}
wh843995607
发表于 2014-2-24 10:10:52
回复 78# 尺短寸长
尺短前辈,高压钠灯的启动电流是正常工作电流的几倍啊,有没有什么手册可以查到啊。
wh843995607
发表于 2014-2-24 10:15:32
大鼻山前辈的论文里说HID灯具启动倍数一般介于1.3-1.9倍之间。
尺短寸长
发表于 2014-2-24 11:47:42
NG100 AC220V 100W Ie=1.25A, Iq=1.8A
NG250 AC220V 250W Ie=3.0A, Iq=4.5A
NG400 AC220V 400W Ie=4.6A, Iq=6.2A
工厂常用电气设备手册
尺短寸长
发表于 2014-2-24 13:47:46
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-2-24 13:48 编辑
回复 56# wh843995607
《路灯配电系统若干问题的探讨.pdf 》
大鼻山发表于2007-02《建筑电气》
论文中选用带短路短延时的断路器(降低保护电器动作倍数,延时0.2动作,以提高保护电器动作灵敏度),躲过启动电流:短延时整定值不小于2.47Ic(Ic:照明回路的计算电流)。
一直有个疑惑,不知论坛大侠有无保护电器整定与照明配电回路计算电流配合的厂家资料:
比如,照明回路开关时有没有类似电动机那样的尖峰电流?
1、《电气照明》(第二版,俞丽华编著,同济大学出版社,2001年9月第2版)为何在“表10-10 不同光源的照明线路保护电器选择的计算系数(P278:Kk3)”中,对“断路器的瞬时过流脱扣器"有6倍于照明回路计算电流的规定,Kk3=6(瞬时过流整定值/IB照明回路计算电流)这个规定有出处吗?
2、如果,照明回路开关时不考虑类似电动机那样的尖峰电流,那么平时我们照明设计的微断为何采用C类(C10、C16等)MCB(5-10In)而不采用B类(B10、B16等)MCB(3-5In)?
wh843995607
发表于 2014-2-24 14:11:50
回复 82# 尺短寸长
大学里的照明课就是用的俞丽华编的这本书,我下班回去翻翻。
室内荧光灯用的多吧,荧光灯的启动电流和市政的高压钠灯一样不一样啊。这个和光源有关?
wh843995607
发表于 2014-2-24 14:14:17
回复 81# 尺短寸长
{:4_117:}
wh843995607
发表于 2014-2-24 14:24:51
今天遇到个问题,关于交通信号灯的,摘自设计说明:信号灯电缆规格RVV4*2.5,人行灯电缆规格RVV3*2.5,信号灯信号线电缆规格为RVVP3*2.5,人行灯信号线电缆规格为RVVP3*2.5,倒计时屏电源线规格为RVV3*2.5,倒计时屏数据线电缆规格为RVVP3*2.5,信号机电源电缆规格为RVV2*4,接地电缆规格为裸铜线1*6。
请问为什么信号灯是4*2.5,人行就3*2.5.
wh843995607
发表于 2014-2-24 17:27:01
如果市政道路照明,变压器侧设置了SPD,那么路灯控制箱内还要设置吗?如果设置,用1级的还是2级的SPD。变压器和控制箱在不同地点。
wh843995607
发表于 2014-2-25 08:36:30
回复 86# wh843995607
QXT106-2009第50页。
wh843995607
发表于 2014-2-25 08:37:32
回复 85# wh843995607
要是有个接线图就好了。
wh843995607
发表于 2014-2-25 09:22:45
配三手册623页有照明线路熔断器和电源选择的取值表。
尺短寸长
发表于 2014-2-25 11:04:58
回复 89# wh843995607
配三手册636页有照明线路保护的断路器瞬时过电流脱扣器可靠系数的取值表。
白炽灯、卤钨灯:10-12倍(照明线路的计算电流)
其他光源: 4-7倍(照明线路的计算电流)
看来,白炽灯、卤钨灯的启动峰值,比其他光源要厉害得多。