尺短寸长 发表于 2014-2-19 10:29:05

回复 27# wh843995607

1、RL1 老早老早就 OUT 了;
2、动作灵敏度可是个问题哦。

尺短寸长 发表于 2014-2-19 10:31:35

微断最大的0.1A……
治学以诚 发表于 2014-2-19 10:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚的这个参数,哪来的?

尺短寸长 发表于 2014-2-19 10:35:21

没必要设RCD。如果设,再设个AFCI.
比RCD好用。
治学以诚 发表于 2014-2-19 09:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚V5,居然给路灯“再设个AFCI”。{:lol:}

wh843995607 发表于 2014-2-19 10:48:04

回复 31# 尺短寸长


    以前做民建都没有用过熔断器,也不知道这个怎么选择。尺短前辈,现在不out的熔断器选哪个啊。

尺短寸长 发表于 2014-2-19 10:59:11

RT14系列熔断器
http://wenku.baidu.com/link?url=BL76LP1hVxHEbqHIBnm-2544IfEejb1eNaZxjcoj4MQ6rDQPTLgW-rPsY0nPChxg7cZ3g1ZeVdOLvlMD5S9xjkxvbf1P64x0zqQgR3-gnBa

尺短寸长 发表于 2014-2-19 11:02:19

道路照明回路每个路灯处的熔断器选择
气体放电灯应将熔断器安装在镇流器的进电侧,熔丝应符合下列规定:
1150W及以下应为4A;
2250W应为6A;
3400W应为10A;
4、1000W应为15A。

wh843995607 发表于 2014-2-19 11:04:40

{:4_117:}回复 35# 尺短寸长

{:4_117:}{:4_117:}{:42:}{:42:}{:5_185:}

尺短寸长 发表于 2014-2-19 12:35:56

回复 37# wh843995607

18#楼系统图中“PL智能照明节能调控装置”的工作原理是?

请老诚指导一下。{:42:}

wh843995607 发表于 2014-2-19 14:01:33

诚版,来说下吧。

yangyang_pd 发表于 2014-2-19 14:08:02

请问市政院电气做什么,路灯?

L1L2L3 发表于 2014-2-19 14:17:17

路灯尖峰电流值是多少,多大的压降才是可靠安全的照明?这些数据怎么来的?保护电气电流值是多大适合的?比较一下照明设计手册与实际标准产品的数据的GE公司的产品http://www.gelighting.com/cn/products/led/prod_list.htm?cntry_code=chn&sub_id=&type=LED_5

wh843995607 发表于 2014-2-19 14:20:48

回复 40# yangyang_pd


    对,路灯和市政泵站。

wh843995607 发表于 2014-2-19 14:26:51

回复 41# L1L2L3


    谢谢,我看看。

yangyang_pd 发表于 2014-2-19 14:27:18

哦,一直以为水专业才能去市政院

wh843995607 发表于 2014-2-19 14:28:06

回复 41# L1L2L3


    好像是产品啊。