发表于 2014-3-10 10:45:17
再回99# 尺短寸长 :C16为例,带载不得超0.8X16=12.8A
根据配三和北京照明学会的照明设计手册P500,提供的长延时过电流脱扣器In的可靠系数Krell=1,可见0.8所谓降容的观点是错的。
入门者
发表于 2014-3-10 10:48:29
本帖最后由 入门者 于 2014-3-10 10:51 编辑
回82# 尺短寸长 :Kk3=6(瞬时过流整定值/IB照明回路计算电流)这个规定有出处吗?
再回97# 尺短寸长 :白炽灯、卤钨灯:10-12倍(照明线路的计算电流)
再回99# 尺短寸长 :Kk3=6
到底是10-12倍还是6,这是二种本本的数据,可见没有搞清楚,再加二点猛料。
1. 《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》2009年版第5.5.3条22款 1〉 用于工业及民用建筑的低电感负荷〈如:照明系统的白炽灯、卤钨灯,电阻性负荷〉的线路保护时,宜选用B特性断路器;
2. 12.5kA的SPD保护断路器用C50,行吗?冲击电流与整定电流之比,倍数为12.5kA/50A=250。
几年前,对白炽灯能否用B特性断路器进行过探究,结论是可用的,技术措施说法是对的。
大鼻山
发表于 2014-3-10 11:01:04
还要看灯具启动电流出现的时点和维持的时长,不要光盯着启动电流之大小。否则很荒谬
北方郎
发表于 2014-3-10 11:45:53
本帖最后由 北方郎 于 2014-3-10 11:48 编辑
回复 100# 入门者
不知尺兄此处0.8从何而来,貌似考虑短路故障时保护处电压为标称电压的80%?
尺短寸长
发表于 2014-3-10 12:05:48
回复 113# 北方郎
不是考虑短路故障,而是过负荷保护的修正。
又:一般白炽灯灯丝的热电阻是冷电阻的12~16倍,因此,以前大批量使用白炽灯的场所,会有分批启动的规定。
若要同时启动……{:1_275:}
现在,很少会碰到大批量使用白炽灯的场所,有些人就……{:dizzy:}
尺短寸长
发表于 2014-3-10 12:19:32
物必自腐而后虫生,人必自侮而后人侮之。
北方郎
发表于 2014-3-10 13:52:37
回复 114# 尺短寸长
对,在高层电梯井照明还有应用。
尺短寸长
发表于 2014-3-10 14:57:08
回复 116# 北方郎
一般一个回路十七、八个灯, 已经蛮厉害了。
也就 5A 左右,不足以构成威胁。
设计人员已成惊弓之鸟,电梯井照明早不敢用白炽灯了(尽管 GB 50034-2004 明确规定可以采用),否则审图可能过不了。
也不知 GB 50034-2013 是否有新规定。
北方郎
发表于 2014-3-10 16:41:00
回复 117# 尺短寸长
GB50034-2013
3.2.7 除对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊场所,室内外照明不应采用普通照明白炽灯。
条文说明:
发改委2011年发布了“中国逐步淘汰白炽灯路线图”,要求:2011年11月1日至2012年9月30日为过渡期,2012年10月1日起禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯,2014年10月1日起禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯,2015年10月1日至2016年9月30日为中期评估期,2016年10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯,或视中期评估结果进行调整。通过实施路线图,将有力促进中国照明电器行业健康发展,取得良好的节能减排效果。但在特殊情况下,其他光源无法满足要求需采用时,应采用60W以下的白炽灯。
看来限制更严了。