wh843995607 发表于 2014-2-19 14:29:15

尺短前辈,单相L.E短路和单相L.N短路,哪个短路电流高一点啊。

L1L2L3 发表于 2014-2-19 14:35:14

回复 45# wh843995607

是多高的灯,多长,多宽的路用多大的灯,用多大功率 电压值电流值

wh843995607 发表于 2014-2-19 14:36:25

好像L,N单相短路要高一点。

wh843995607 发表于 2014-2-19 15:44:46

回复 29# 尺短寸长


    嗯,计算电流错了,熔断器也偏小了。

尺短寸长 发表于 2014-2-19 17:23:58

回复 48# wh843995607

TT 系统
L、N 单相短路电流比 L、PE 接地故障电流大。

TN-S 系统(L、N、PE 采用 5 芯电缆或 5 根导线共管)
L、N 单相短路电流比 L、PE 接地故障电流大(PE 线截面小于 N 线截面);
L、N 单相短路电流与 L、PE 接地故障电流一样大(PE 线截面等于 N 线截面)。

尺短寸长 发表于 2014-2-19 17:26:38

TT 系统
L、N 单相短路电流比 L、PE 接地故障电流大——大都不在一个数量级上。

TN-S 系统(L、N、PE 采用 5 芯电缆或 5 根导线共管)
L、N 单相短路电流比 L、PE 接地故障电流大(PE 线截面小于 N 线截面)————在一个数量级上;
L、N 单相短路电流与 L、PE 接地故障电流一样大(PE 线截面等于 N 线截面)。

wh843995607 发表于 2014-2-19 17:34:55

回复 51# 尺短寸长

{:4_117:}{:4_117:}谢谢尺短前辈耐心指导。{:1_272:}

L1L2L3 发表于 2014-2-19 17:41:09

TT系统2个接地极,系统涉及到半球电流,点电流源、线电流源、面电流元,接触电压的计算,不是这么算的

尺短寸长 发表于 2014-2-19 17:44:29

回复 52# wh843995607

没看懂 18#楼系统图中“PL智能照明节能调控装置”。

明天请问问贵院的原设计人员,看能否给说明一下。
或请提供这个路灯配电箱的厂家给指导指导,我们大家学习学习。{:42:}

wh843995607 发表于 2014-2-19 17:56:31

回复 54# 尺短寸长


    恩呢,我找找看。

wh843995607 发表于 2014-2-19 17:58:33

今天下午找了一篇关于路灯配电的文章,好像是大鼻山前辈写的。挺有收获。

尺短寸长 发表于 2014-2-19 18:02:22

哦,是这个——
http://www.jdzj.com/p38/2013-8-22/775277.html
SJD-LD-50 智能路灯节电器

尺短寸长 发表于 2014-2-19 18:04:34

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=sjd-ld-50%20接线图&step_word=&ie=utf-8&in=4698&cl=2&lm=-1&st=&pn=1&rn=1&di=156481782822&ln=2&fr=ala0&&fmq=1392804192967_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=&ist=&jit=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.dzsc.com%2Fuploadfile%2Fcompany%2F326593%2Fc2201008041138210431714.jpg#pn1&-1&di156481782822&objURLhttp%3A%2F%2Fwww.dzsc.com%2Fuploadfile%2Fcompany%2F326593%2Fc2201008041138210431714.jpg&fromURLippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B1zfv_z%26e3Bv54AzdH3Fr6517vpAzdH3Ftgu54wpt5gAzdH3FndmclnAzdH3Fn8089da8aaba988nbd8n9a_z%26e3Bip4s&W480&H453&T9876&S34&TPjpg

尺短寸长 发表于 2014-2-19 18:07:58

http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fr=ala0&word=sjd-ld-50%20ϵͳͼ

尺短寸长 发表于 2014-2-19 21:10:36

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-2-20 08:03 编辑

回复 55# wh843995607

SJD-LD-50 智能路灯节电器 与 每个路灯采用降功率镇流器比较
1、节能效果的对比;
2、投资价格的对比;
3、运行寿命的对比;
……
等等。

55# wh843995607 已经跨入市政做道路照明,有机会给关心一下。

对了,大鼻山有这方面的数据没有,有的话烦请提供一下。