wh843995607 发表于 2014-2-19 21:26:05

回复 60# 尺短寸长


    谢谢尺短前辈。{:1_272:}

wh843995607 发表于 2014-2-19 21:34:02

回复 53# L1L2L3


    看起来好复杂啊。,

L1L2L3 发表于 2014-2-19 21:55:55

Cloud Cap Technology 计算机软件可以算的及模拟的。

尺短寸长 发表于 2014-2-20 08:20:46

有请我们老诚版主:

1、29# 意见可对头?有补充意见没?
2、老诚版主给我们大家讲解一下:
没必要设RCD。如果设,再设个AFCI.
比RCD好用。
治学以诚 发表于 2014-2-19 09:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
3、18# 系统图中的“PL智能照明节能调控装置”(SJD-LD-50 控制单元),有无潜在危害存在?还是根本不用担心?

老诚版主,过来说说呗。

治学以诚 发表于 2014-2-20 08:48:56

wh843995607 发表于 2014-2-20 09:38:25

很多市政路灯电缆用的VV,我感觉还是YJV好。

尺短寸长 发表于 2014-2-20 09:51:18

如果VV电缆质量较好,配电回路自然泄露电流在允许范围,能保证采用RCD不致误动作,采用VV比较经济。

如果想减小配电回路自然泄露电流,确保采用RCD不发生误动作,采用YJV比较好。

尺短寸长 发表于 2014-2-20 09:53:31

很多市政路灯电缆用的VV,我感觉还是YJV好。
wh843995607 发表于 2014-2-20 09:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

你们市政路灯采用TN-S系统,又不配置RCD,采用YJV的理由,是什么呢?

wh843995607 发表于 2014-2-20 09:55:32

回复 68# 尺短寸长


    这个问题我也问过他们,一问三不知,套图用图就是这样。

YJV是我自己想的。

yangyang7201 发表于 2014-2-20 10:00:02

如果VV电缆质量较好,配电回路自然泄露电流在允许范围,能保证采用RCD不致误动作,采用VV比较经济。
尺短寸长 发表于 2014-2-20 09:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

实际情况,由于设计方对现场货品质量缺乏控制力,“VV电缆质量较好”这一点在设计阶段无法保证。

故个人以为,实际工程中采用尺总的第二条建议更为妥当!

wh843995607 发表于 2014-2-20 10:21:35

我是看配电手册上有1KV的VV和YJV价格相差有限,感觉用YJV好,可能是受之前的影响,民建中我从来没有用过VV,全是YJV,有点思维惯性了。

yangyang7201 发表于 2014-2-20 10:29:02

我是看配电手册上有1KV的VV和YJV价格相差有限,感觉用YJV好,可能是受之前的影响,民建中我从来没有用过VV, ...
wh843995607 发表于 2014-2-20 10:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

对于室外路灯配电回路,用YJV好的前提是:有减小配电回路自然泄漏电流的必要。

尺短寸长 发表于 2014-2-20 10:32:37

路灯配电(不是空气中,而是地下直埋或地下配管)不用考虑烟雾毒性对人的危害问题,民建中采用VV电缆(托盘、线槽等等)危害甚大。

wh843995607 发表于 2014-2-20 10:44:44

回复 72# yangyang7201


    恩呢,收到,谢谢。

wh843995607 发表于 2014-2-20 10:58:13

回复 73# 尺短寸长


    嗯哪{:4_117:}{:4_117:}{:4_117:}