[求助] 一个市政路灯系统图的疑惑

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:41:41 | 显示全部楼层
回复 13# 治学以诚


   诚版,这里熔断器是什么意思啊,还有这样的断路器要不要改成漏电断路器啊。
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:42:43 | 显示全部楼层
回复 11# L1L2L3


    给个链接,嘿嘿,谢谢啊。
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:45:35 | 显示全部楼层
QQ截图1.png QQ截图2.png QQ截图3.png 大家看能不能看清。
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:47:30 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长

     
发表于 2014-2-19 09:47:42 | 显示全部楼层


看来“喷泉的水不能碰,路灯的杆不能摸”没有说错。

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
sgf2002 + 7 看啦真不能乱摸了,太吓人了

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-2-19 09:51:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:52:07 | 显示全部楼层
回复 20# 尺短寸长


   哈哈,有道理的,市政这块很多没有审图。
发表于 2014-2-19 09:55:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:55:19 | 显示全部楼层
看了两位大师分析好像这图画的好像还可以啊,我想把前面的断路器换成漏电断路器。不知道行不行啊。
发表于 2014-2-19 09:59:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-19 10:00:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:04:01 | 显示全部楼层
QQ截图5.png 了解了一下,这个图是单位很多很多路灯系统图的版本。上传给大家看看。
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:05:39 | 显示全部楼层
回复 26# 治学以诚


    我之前想弄个300ma的。、
     
发表于 2014-2-19 10:06:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-2-19 17:54 编辑
……好像这图画的好像还可以啊……
wh843995607 发表于 2014-2-19 09:55


18# 应该修正的内容至少有(图示该路灯配电采用 TN-C-S 系统):
1、SPD 多了一极,采用 3P 即可(8/20us、10/350us 仁见仁智见智,没搞懂,不敢发表意见);
2、出线少了 PE线;
3、如果负荷容量没错,则计算电流必错;
4、如果负荷容量没错,则熔断器偏小了……
5、图示电度表不是直接式,至少存在两个问题:
(1)缺少 CT;
(2)电度表选型有误。

老诚继续补充。{:42:}
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:12:02 | 显示全部楼层
谢谢尺短前辈和诚版,十分感谢。论坛有爱。