治学以诚 发表于 2014-3-13 15:38:15

尺短寸长 发表于 2014-3-13 15:40:37

回复 89# 治学以诚

老诚赶紧动手写上一篇,纠偏回来。
尺短“误尽天下”,老诚“普度众生”。

治学以诚 发表于 2014-3-13 15:41:15

尺短寸长 发表于 2014-3-13 15:45:51

除了认识汉字,什么也不懂,望文生义而已。
治学以诚 发表于 2014-3-13 15:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚光骂可不行,写文驳斥才行。

大概老诚不屑:不需一驳。

不行不行,“文章的错误 被 认可”、“一文误尽天下”可不行。老诚忧国忧民,得作出贡献,屈尊将就一下,动动手吧。{:42:}

治学以诚 发表于 2014-3-13 15:52:19

尺短寸长 发表于 2014-3-13 16:07:26

IR<25正确用法是。R=30欧,I必须小于0.8安,取0.5安作为选型参数。
这个公式就算完成任务了。
电气的安全性原理是,只要RCD不动作,灯杆不会出现大于25伏的电压。
即只要路灯亮着,路灯就不会电击人。

因设置了0.5安,认为系统中,正常情况下,不会出现大于0.5安的电流。即故障回路电阻,220/05>440欧。时系统都是安全的。
路灯电阻不大于30欧。故障回路其他部分孤电阻,>410欧,你按分压计算。就能得到。灯杆的分压非常小。不会电压到人。

当发生相线直接接地时,410欧,没有了,灯杆电压必然超过25伏,没办法保证不超过25伏的。
此时,断电,不断电是不是安全?(告诉你,安全不安全单一个阻值是决定不了的。)

这才是正确的电气原理。
在发生接地故障时,灯杆电阻上的电压,无法保证不超过25伏的。
治学以诚 发表于 2014-3-13 15:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

更加证明老诚没看懂。
老诚你为了证明自己是对的,写上一篇刊登于《建筑电气》,绝对有必要。{:42:}

治学以诚 发表于 2014-3-13 16:15:56

治学以诚 发表于 2014-3-13 16:19:31

尺短寸长 发表于 2014-3-13 16:21:48

这样的电路模型,要保证灯杆上的接地电阻不大于25欧,你是不是在开玩笑?电路与计算模型,都驴唇不对马嘴。
治学以诚 发表于 2014-3-13 16:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

O(∩_∩)O哈哈哈~

治学以诚 发表于 2014-3-13 16:21:58

尺短寸长 发表于 2014-3-13 16:24:42

老诚的逻辑分析能力,远远低于其计算能力。

治学以诚 发表于 2014-3-13 16:26:26

治学以诚 发表于 2014-3-13 16:30:22

治学以诚 发表于 2014-3-13 16:31:17

尺短寸长 发表于 2014-3-13 16:32:24

安全不安全单一个阻值是决定不了的,

还是以一个电阻来说话。
100W的路灯,电阻440欧。N线断了,相线经过灯泡接后地,变压器4,路灯30,
回路电流=220/440+34=0.46
RCD不动作。(不是拒动是不动)
灯接地电阻分压13.8伏。

150W的路灯,电阻290欧。N线断了,相线经过灯泡接后地,变压器4,路灯30,
回路电流=220/290+34=0.67
RCD拒动作。(是拒动,因另一灯的N线接地而不动)
灯接地电阻分压18.9伏。

250W的路灯,电阻176欧。N线断了,相线经过灯泡接后地,变压器4,路灯30,
回路电流=220/176+34=1.1
RCD拒动作。(是拒动,因另一灯的N线接地而不动)
灯接地电阻分压33伏。此时灯已经无法维持正常工作了。

这样的设计虽然算着好玩,但是,没有任何意义,设计原理上不允许这样干。


分压24伏。
治学以诚 发表于 2014-3-13 16:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

一句话,老诚至今没看懂论文。{:smile:}
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15
查看完整版本: 《建筑电气》2014年第1期文章投票