发表于 2014-3-12 17:28:59
尺短寸长
发表于 2014-3-13 08:03:26
只要RA不小于3.28欧,RCD就可保证可靠动作。
(是必要条件)
我用RA=2.0欧计算,RCD一样可保证可靠动作。
验证你的必要条件不成立。
基本常识都不懂,你就敢写文章。满篇文章论证存在严重错误,完全是胡编乱造。
治学以诚 发表于 2014-3-12 17:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
RA=2.0欧 是不?
好吧,即便不考虑原不平衡的自然泄漏电流值, RCD 处测得超过 278mA 但不足 300mA 的剩余电流时, RCD(I△n= 300mA) 是不是不能“保证可靠动作”?
RAn 处能确人身安全无虞(以 AC25V 安全电压为限)?
不明不白 不清不楚
无缘无故 无因无果
有请:
治学以诚,详告细述。{:42:}
尺短寸长
发表于 2014-3-13 08:07:54
不知你笑什么。
治学以诚 发表于 2014-3-12 17:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
笑老诚和尺短,均为可笑之人。
治学以诚
发表于 2014-3-13 09:01:18
尺短寸长
发表于 2014-3-13 09:03:22
一锅煮是不是?
先说说:
只要RA不小于3.28欧,RCD就可保证可靠动作。
(是必要条件)
我用RA=2.0欧计算,RCD一样可保证可靠动作。
验证你的必要条件不成立。
尺短寸长
发表于 2014-3-13 09:05:00
老诚一快枪手,算给大家看看:
我用RA=2.0欧计算,RCD一样可保证可靠动作。
治学以诚
发表于 2014-3-13 09:07:42
尺短寸长
发表于 2014-3-13 09:09:36
别废话,算给大家看看:
我用RA=2.0欧计算,RCD一样可保证可靠动作。
治学以诚
发表于 2014-3-13 09:12:02
尺短寸长
发表于 2014-3-13 09:12:16
不敢算了,老诚?
治学以诚
发表于 2014-3-13 09:14:08
尺短寸长
发表于 2014-3-13 09:17:15
说你这篇文章不具有理论逻辑,你还真的不服气啊。
我给你算下:0.3A算
220/0.3=700欧。回路电阻700欧。
变压器4欧,灯杆2欧。灯上的电压=1伏。
不断电又能怎么?
治学以诚 发表于 2014-3-13 09:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,O(∩_∩)O哈哈哈~
老诚忒可爱了。{:4_112:}
治学以诚
发表于 2014-3-13 09:23:42
治学以诚
发表于 2014-3-13 09:26:44
治学以诚
发表于 2014-3-13 09:28:49