第3.2.3条:“分配电所”如果是“第3.2.13条”的“一对一台变压器”(以放射式供电时……,是变电所)……
老诚还没明白?{:dizzy:}
治学以诚
发表于 2013-3-19 10:33:51
尺短寸长
发表于 2013-3-19 10:35:10
死钻牛角,没得救!
尺短寸长
发表于 2013-3-19 10:38:29
分配电所一对一变压器,前面总配电所不是已有10kV 断路器了吗?老诚喝多了?想重复设置 10kV 断路器?
老诚嫌钱多,就送尺短一些,尺短钱少不够用。
治学以诚
发表于 2013-3-19 10:40:21
尺短寸长
发表于 2013-3-19 10:50:03
唉。
分配电所一对多变压器,进线开关得是断电器;
分配电所一对一变压器,但该分配电所(变电所)上级的总变电所不是企业自己而是电业局的,得设断路器(就地有继电保护)。
老诚先进修语文去。
治学以诚
发表于 2013-3-19 10:54:16
治学以诚
发表于 2013-3-19 10:55:46
尺短寸长
发表于 2013-3-19 11:00:35
给你讨论问题只是浪费我的时间,但是,这个问题有点讨论价值。
10KV规范“第3.2.3条 从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关应采用断路器。
无论你一对多,还是一对一。你都要执行的条文。
那个一对多,一对一前提是不存在的。、
治学以诚 发表于 2013-3-19 10:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
……
1、老诚,“3.2.13 条”的“二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时可不装设开关”规定,果真涉及“也就是630及以下的小型变”的适用范围了?
2、3.2.3 条的原意,真如你老诚理解的那般?请老诚不妨看看3.2.3 条的条文说明。
尺短寸长 发表于 2013-3-18 15:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
让你看3.2.3 条的条文说明,不看是吧?
不听老人言,吃亏在眼前!
尺短寸长
发表于 2013-3-19 11:02:41
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-21 19:10 编辑
本条没限定分配电所的形式是一台还是多台变。你不要再参与讨论问题了。你没有资格讨论问题。
治学以诚 发表于 2013-3-19 10:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你没有资格讨论问题 —— 老诚V5!{:4_126:}
尺短寸长
发表于 2013-3-19 11:04:55
版主就是得像个“版主”样,是不老诚?
人家出手不凡,老诚出言不逊。{:titter:}
贾行家
发表于 2013-3-19 12:47:24
哪有点技术讨论的样子。{:4_128:}
尺短寸长
发表于 2013-3-19 13:12:08
哪有点技术讨论的样子。
贾行家 发表于 2013-3-19 12:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
技术讨论?
老诚说了,得有资格。{:4_125:}
治学以诚
发表于 2013-3-19 13:35:46
尺短寸长
发表于 2013-3-19 13:50:14
3.2.13条,应当是规范条文掏腿没掏利索。
我认为本条是有前提的,比如,杆上变,比如台上变,简易到不能称 ...
治学以诚 发表于 2013-3-19 13:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
3.2.13条,应当是规范条文掏腿没掏利索——
3.2.3条:“第3.2.3条 从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。”,规范条文也是掏腿没掏利索?