Sullivan
发表于 2013-3-18 13:34:22
本帖最后由 Sullivan 于 2013-3-18 13:38 编辑
扯得真够远的,问下50m就要求设置断路器+综合保护或者设置负荷开关熔断器组的要求从哪来的?
我一个厂区内,总配电所在一个车间附属内,因为车间内有5台500kW高压电动机,厂区内另外2个车间分别有10/0.4kV变电所,各有干变,距离都在100m以上,我总配电所采用断路器柜+综保,出线到终端10/0.4kV变电所,进线设XGN15-12负荷开关柜作为进线隔离点,干变温控高低限接入总配电所出线柜内综保做为非电量保护,电量保护各项整定计算满足要求,请问我哪违规了?哪条王法规定我末端进线还得再弄一套保护了?
治学以诚
发表于 2013-3-18 13:46:26
治学以诚
发表于 2013-3-18 13:49:35
Sullivan
发表于 2013-3-18 14:08:53
你应该注意下,3.2.3条和3.2.13条的区别,什么叫分配电所,我厂区有一座总配电所,另外的车间还有10kV负载及10/0.4kV主变,这个车间另外建了一套1万的配电系统,这才能叫分配电所,这个10kV的系统进线开关怎么选应该按照3.2.3条来执行;我这个车间没有10kV负载,电源进来就经过变压器变低压,就应该按“变压器一次开关装设”的3.2.13条来执行。
治学以诚
发表于 2013-3-18 14:34:37
治学以诚
发表于 2013-3-18 14:48:24
尺短寸长
发表于 2013-3-18 15:03:40
3.2.3条文更加适用范围更加广泛一些。
3.2.13条文适用范围,也就是630及以下的小型变的适用范围。
你厂家5台500KW电动机的做法,说到底,真的按你这样设计,我以为并不妥善。
治学以诚 发表于 2013-3-18 14:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-25564-1-1.html
老诚可以去{:4_118:}
simbar 发表于 2013-3-14 15:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
同意!
但老诚得先修语文——语文过关了才能去。{:4_113:}
尺短寸长 发表于 2013-3-14 17:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
3.2.3 条:从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。
当分配电所需要带负荷操作或继电保护自动装置有要求时,应采用断路器。
3.2.13 条:变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定:
一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器;
二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时可不装设开关。
1、老诚,“3.2.13 条”的“二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时可不装设开关”规定,果真涉及“也就是630及以下的小型变”的适用范围了?
2、3.2.3 条的原意,真如你老诚理解的那般?请老诚不妨看看3.2.3 条的条文说明。
尺短寸长
发表于 2013-3-18 15:05:13
我再去找一下,50米的依据。同一场所超过50米,就应当设。我去查找。
治学以诚 发表于 2013-3-18 09:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“50米的依据”,老诚找到没有啊?
尺短寸长
发表于 2013-3-18 15:21:30
幸亏老诚没编规范,否则我们岂不更惨。{:dizzy:}
贾行家
发表于 2013-3-18 16:41:34
幸亏老诚没编规范,否则我们岂不更惨。
尺短寸长 发表于 2013-3-18 15:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看本站时间长了,有助于对现行规范编制人的理解,他们已经很不错了……
尺短寸长
发表于 2013-3-18 16:58:49
理解万岁!{:49:}
坚持错误该扁!{:32:}
hi2001wzz
发表于 2013-3-18 23:42:51
这个不是技术问题,是管理问题,没有多少米问题。
比如一个2X150MW燃煤电厂,够大了吧,6.3KV中压柜在汽机房,出线给各个区域,输煤,水工。。。直接上变压器,前面没有开关。350MW机组也是如此。
治学以诚
发表于 2013-3-19 08:45:10
治学以诚
发表于 2013-3-19 08:46:02
治学以诚
发表于 2013-3-19 08:53:27