尺短寸长 发表于 2013-3-19 14:07:21

治学以诚:3.2.13条文适用范围,也就是630及以下的小型变的适用范围。

坛中各位:我们分变电所(一对一,放射式) 800~2500kVA,就地仅设高压负荷开关,高压断路器、继电保护设在总配电所,老诚来审图,通不通过?

老诚审图意见是否会是:我认为……{:4_110:}

尺短寸长 发表于 2013-3-19 14:14:15

甚至——

坛中各位:我们分变电所(一对一,放射式) 800~2500kVA,就地仅设高压隔离开关,高压断路器、继电保护设在总配电所,老诚来审图,通不通过?

治学以诚 发表于 2013-3-19 14:53:28

尺短寸长 发表于 2013-3-19 15:01:29

1、就地不设断电器,这个就地柜哪里来的“继电保护、自动装置”?
2、设置“高压隔离开关”,还能存在“带负荷操作”?
3、设置“高压负荷开关”,不能进行“带负荷操作”?

老诚你看没看第3.2.3条的条文说明?

尺短寸长 发表于 2013-3-19 15:29:41

10KV规范“第3.2.3条 从总配电所以放射式向分配电所供电,分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求,该分配电所的电源进线开关应采用断路器。”
分配电所只要需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求,只要有一样,我就判你不通过。想通过,你得写个保证书,永远都没有这种要求,并且承担一旦有的所有后果。
才给你通过。 治学以诚 发表于 2013-3-19 14:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

施工图设计,本身不就等同于“保证书”?

“保证书”还得再附上“保证书”?老诚不觉得是“床上叠床”?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-3-19 16:24:49

哈,看得真过瘾

说说本地做法,如果中压有分配电室,那么本地供电局要求就地装设保护,即设置断路器保护,上端的断路器作为线路保护,操作电源取自现场的PT柜

ZYC1947DQ 发表于 2013-3-19 17:00:04

看各位的讨论也能长见识,还是心平气和的讨论为好。规范要执行,不同的情况应该可以有不同的处理方式。曾看到过,供电计量在老厂区总变处,有变压器。扩建时总变系统调整增加出线柜,新车间设800kVA变压器时,只在变压器室墙上加了一台负荷开关。也看到过35/10kV的10kV出线到车间,增设了一台3150的变压器(厂家原有,重新利用,实际负荷没那么大),也只在变压器旁加了一台负荷开关,还是壁装的,只是为了检修时起隔离作用。当然,这些的保护都设在总变了,供电的相关人员(用监)都没有意见(虽然不能说他没有意见就是正确的)。如前几天页面的图中画的那样,分变有超过一台变压器,且总变只出一路线,肯定分变进线端用断路器,主要作用应该是防止分变意外故障影响总变。如果分变只有一台变压器,用负荷开关应该可以,按负荷开关的功能应该是能开断正常的负荷电流的。如果这台变压器容量很大,为稳妥用断路器带了保护,当然更好。随着技术进步,稍大一点变电所都采用综合保护装置,系统的设置方式应该更合理可行。10kV变电所的规范不是有征求意见稿的吗?不知发展趋势如何,看来要且听下回分解了。

尺短寸长 发表于 2013-3-19 17:15:35

同一处所,即有门可相互通行。且小于50米。不用做。
其他情况都应当做。
1、不同处所,无论远近,都应当做 ...
治学以诚 发表于 2013-3-15 10:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚,现都已4天……“50米的依据”找到没?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-3-19 17:59:07

才4天而已,别急别急,诚版现在正焦头烂额呢

尺短寸长 发表于 2013-3-19 18:09:06

同为山东老乡,且同为版主,怎么也得拉老诚兄弟一把才是。

嘿版你也不帮老诚一下。{:4_116:}

mmjzdq 发表于 2013-3-19 21:47:46

总是这么热闹{:4_128:}

Sullivan 发表于 2013-3-19 22:09:34

哈,看得真过瘾

说说本地做法,如果中压有分配电室,那么本地供电局要求就地装设保护,即设置断路器保护 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-3-19 16:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
各地如果电老虎有特殊要求,没招只能遵从。

看这位写的地区山东,偶07年竣工的青岛项目,10kV外线专线接入厂区总配电所、然后分配至各车间10/0.4kV变电所,各变电所主变630-2500均有,各变电所主变进线端设置负荷开关柜作为明显断开点,所有保护集中在总配电所内,总配电所变电站综合自动化系统接入厂内自控系统工业以太网,调度监视中心集中监视。未见青岛电力院审查有任何异议(青岛地区还非得把我们的设计图纸套个青岛电力院的图框再出一遍图,真是有趣)。

具体问题具体分析,比如涉及到管理,总配电所与10/0.4kV变电站不属同一部门管理,那没办法10/0.4kV变电所就得设置保护柜,电源线路问题就跳你的总配电所,变压器过载、非电量就跳我末端保护柜,变压器真短路了,配合也配合不上,大不了咱们2个一起跳。象你们那位版主级别的,不分青红皂白,50m开外就得断路器加综保,我一个厂子从总配到末端都是我自己管理,你让我左一个真空开关又一个真空开关、综保到处安,你玩呢?

尺短寸长 发表于 2013-3-20 08:15:57

……那位版主级别的,不分青红皂白,50m开外就得断路器加综保,我一个厂子从总配到末端都是我自己管理,你让我左一个真空开关又一个真空开关、综保到处安,你玩呢?
Sullivan 发表于 2013-3-19 22:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

但愿 —— 老诚是一个人“玩”,千万千万别绑架我们陪老诚您一起“玩”;
更希望 —— 老诚仅仅是逞口舌之快,不是真“玩”,是说着“玩玩”而已。

老诚啊,老诚!{:4_128:}

治学以诚 发表于 2013-3-20 08:41:16

治学以诚 发表于 2013-3-20 08:44:39

页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9
查看完整版本: 高压多远需要做就地保护开关?