[求助] 高压多远需要做就地保护开关?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-3-19 10:32:16 | 显示全部楼层
第3.2.3条:“分配电所”如果是“第3.2.13条”的“一对一台变压器”(以放射式供电时……,是变电所)……

老诚还没明白?
{:dizzy:}
发表于 2013-3-19 10:33:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-19 10:35:10 | 显示全部楼层
死钻牛角,没得救!
     
发表于 2013-3-19 10:38:29 | 显示全部楼层
分配电所一对一变压器,前面总配电所不是已有10kV 断路器了吗?老诚喝多了?想重复设置 10kV 断路器?
老诚嫌钱多,就送尺短一些,尺短钱少不够用。
发表于 2013-3-19 10:40:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-19 10:50:03 | 显示全部楼层
唉。

分配电所一对多变压器,进线开关得是断电器;
分配电所一对一变压器,但该分配电所(变电所)上级的总变电所不是企业自己而是电业局的,得设断路器(就地有继电保护)。

老诚先进修语文去。
发表于 2013-3-19 10:54:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-19 10:55:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-19 11:00:35 | 显示全部楼层
给你讨论问题只是浪费我的时间,但是,这个问题有点讨论价值。
10KV规范“第3.2.3条 从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关应采用断路器。
无论你一对多,还是一对一。你都要执行的条文。
那个一对多,一对一前提是不存在的。
治学以诚 发表于 2013-3-19 10:54

……
1、老诚,“3.2.13 条”的“二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时可不装设开关”规定,果真涉及“也就是630及以下的小型变”的适用范围了?
2、3.2.3 条的原意,真如你老诚理解的那般?请老诚不妨看看3.2.3 条的条文说明。
尺短寸长 发表于 2013-3-18 15:03


让你看3.2.3 条的条文说明,不看是吧?
不听老人言,吃亏在眼前!
     
发表于 2013-3-19 11:02:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-21 19:10 编辑
本条没限定分配电所的形式是一台还是多台变。你不要再参与讨论问题了。你没有资格讨论问题。
治学以诚 发表于 2013-3-19 10:55



你没有资格讨论问题 —— 老诚V5!
     
发表于 2013-3-19 11:04:55 | 显示全部楼层
版主就是得像个“版主”样,是不老诚?

人家出手不凡,老诚出言不逊。{:titter:}
     
发表于 2013-3-19 12:47:24 | 显示全部楼层
哪有点技术讨论的样子。
     
发表于 2013-3-19 13:12:08 | 显示全部楼层
哪有点技术讨论的样子。
贾行家 发表于 2013-3-19 12:47


技术讨论?
老诚说了,得有资格。
发表于 2013-3-19 13:35:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-19 13:50:14 | 显示全部楼层
3.2.13条,应当是规范条文掏腿没掏利索。
我认为本条是有前提的,比如,杆上变,比如台上变,简易到不能称 ...
治学以诚 发表于 2013-3-19 13:35



3.2.13条,应当是规范条文掏腿没掏利索——

3.2.3条:“第3.2.3条 从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。”,规范条文也是掏腿没掏利索?  