[求助] 高压多远需要做就地保护开关?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-3-12 22:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10kv高压配电室给变压器供电时,如果变压器室太远的话一般就要做就地保护开关柜,较近的话就不用做,请问多远才需要做呀?
发表于 2013-3-13 16:42:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:23:41 | 显示全部楼层
有人回答一下吗
发表于 2013-3-15 10:08:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-15 11:57:40 | 显示全部楼层
50米,可真够近的了。楼主说的可是保护开关柜,不是作为明显断开点的负荷开关柜。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 小看老诚?

查看全部评分

     
发表于 2013-3-15 13:19:47 | 显示全部楼层
同一处所,即有门可相互通行。且小于50米。不用做。
其他情况都应当做。
1、不同处所,无论远近,都应当做。
2、大于50米,无论同不同一处所,都应当做。
治学以诚 发表于 2013-3-15 10:08



同一处所,即有门可相互通行。且小于50米。不用做 ——  不用“做”什么?“小于50米”出自何处?
其他情况都应当做 —— 应当“做”什么?

老诚说:“你啥也不懂。”
果不其然!
发表于 2013-3-15 13:30:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-15 13:34 编辑

10KV高压配电柜--10KV电缆--变压器, 也就是说1根10KV电缆的两头是否做保护,电缆首端肯定要做保护,那电缆的末端是否要做保护?

我想到了低压,一般1根低压电缆的首端做了断路器,末端就可以做 隔离开关了(有时候这块你用断路器的话,审图的还让你跟上级的断路器要有级差,按照09措施,要有级差上级长延时脱扣器就要是下级的2倍,假设下级断路器为20A,要满足选择性,那么上级断路器最少要40A),为什么末端断路器不需要保护了?

高压与低压 有什么区别?
     
发表于 2013-3-15 14:13:16 | 显示全部楼层
一般可在首端(总变电所)做保护,便于集中管理和控制,变压器近旁可做隔离开关,只起隔离作用,但也需考虑紧急情况下开断负荷电流的功能,一般采用负荷开关柜。这样控制保护都在总变电所,变压器旁的负荷开关柜可以在检修时起到安全隔离作用。但是变压器的瓦斯信号线(油变)或温控信号线(干变)需送至总变的变压器柜处,可以满足保护的要求。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 好的。

查看全部评分

     
发表于 2013-3-15 14:25:41 | 显示全部楼层
回复 8# ZYC1947DQ

作为资深专家的老诚,不同意,咋办呢?
同一处所,即有门可相互通行。且小于50米。不用做。
其他情况都应当做。
1、不同处所,无论远近,都应当做。
2、大于50米,无论同不同一处所,都应当做。

治学以诚 发表于 2013-3-15 10:08


实际上,一(一路高压电缆)对一(一台变压器), 8# ZYC1947DQ 大侠说得差不多了。

一(一路高压电缆)对多(两台及以上变压器),情况则有些不同。这时候,每台变压器就地都得设保护。
   
     
发表于 2013-3-15 14:56:54 | 显示全部楼层
这个要看高压系统是如何设置的情况。如果一路高压电源一台变压器,一般高压柜式放在一起的,本地做法是:计量柜,母线设备柜,变压器柜。还要考虑一点如控制电源设备等等,如变压器不再此地,那在变压器旁设一个负荷开关柜较好。还有就是把高压设备全部搬到变压器旁,那还是三台柜,就不用负荷开关柜了。如果总系统是一路高压电源,有多台变压器,其中有一台或几台远离总变电所,那个人看法是总体上变电所的控制、保护设在总变电所比较合理,控制电源、保护装置等都在总变电所,值班人员在总变电所可以了解到总体情况。远端的变压器旁设负荷开关只是为了检修或紧急情况下(如后部有故障但次总不跳闸),就地需应急处理时,可就地拉开负荷开关。这样现场处理时,总变运行人员同样可以看到负荷电流的突变情况进行了解和处理。如果总变电内远端变压器的保护动作,现场发现时,总变也已经反映了情况,必须立即处理。就地设置保护也是一个方案,但是就地设置的保护要运行管理就比较麻烦。总变电所有人值班管理,就地一般是兼管。所以个人看法,如果多台变压器,一般采用直流操作和综合保护,在总变电所比较好设置和管理,现场设置保护时,保护设备一般和总变需一致。现场的直流操作电源和运行管理人员也不能少。所以不是理想的方案。象个人了解到本地有一用户,110kV的用户变电所,一个车间里十多台变压器,集中设置了110kV的变压器送来10kV的总电源,10kV的配电设备,包括变压器的控制保护,10kV的电容补偿和谐波处理,都集中在中心。现场都是负荷开关柜和变压器及低压柜。只要有人管住总配电室,各台变压器都在掌控之中。低压设备有各变压器的用电处自行管理。如果都装就地保护,操作电源及运行管理就非常麻烦了。
     
发表于 2013-3-15 15:29:49 | 显示全部楼层
10# ZYC1947DQ

以总变 10kV 配 10 路高压馈线,他处各带 1 台变压器(分散在各处),基本如10# ZYC1947DQ 大侠所说那样处理。

但是,以总变的某 1 路 10kV 高压馈线,在他处带 2 台变压器为例(2 台变压器处于同一幢建筑物内),此 2 台变压器的 10kV 保护柜,就得设置在就地了。
     
发表于 2013-3-15 15:32:56 | 显示全部楼层
10kV 开闭所,10kV 变电所,基本都是无人值守的,不需要运行值班人员 24h 值班管理。
     
发表于 2013-3-15 16:06:33 | 显示全部楼层
11楼说的情况实际也可有两种方案。一如尺兄所说总变出一路10kV 高压馈线,现场设置一总二分的高压配置,就是一座变电所,不过由于总变已有计量(暂以供电计量为例),后面不需设置供电计量,只需考虑总开关及变压器柜的变压器保护。当然也需操作电源等设施的设置。还有的方法就是总变出两路10kV 高压馈线,现场按前述方法设置负荷开关柜,也可以。不过主要是看总体上10KV系统的结线如何设置。如果总变规模够大,控制保护设在总变较为合适。如果总变只是有地方便于供电的进线和设置计量,变压器基本设在现场,那原来所说的总变只是一个高压计量为主的配置而已,变配电设备还是在后端即现场的,则保护管理运行都在现场,不管是二台变压器三台变压器,保护控制都在现场为好了。
     
发表于 2013-3-15 16:23:49 | 显示全部楼层
关于10kV开闭所问题,本地的开闭所不管是10kV还是20kV,都是供电部门的,设置时或对老的开闭所改造时就考虑了配网自动化的要求并进行适当配置,是无人的;同时带变压器可以提供就近用户低压电源的,是10kV开闭所兼变电所,供电计量是在低压端的,也是供电部门的设备也是无人的。如果是用户设备(即供电计量后在用户管理范围内的设备),那基本是一个10kV的开关站(实际上是10kV的一个配电站);同时带有变压器的,也是用户变电所。一般供电部门要求用户变电所是需要有人值班的。
     
 楼主| 发表于 2013-3-15 18:24:22 | 显示全部楼层
同一处所,即有门可相互通行。且小于50米。不用做。
其他情况都应当做。
1、不同处所,无论远近,都应当做 ...
治学以诚 发表于 2013-3-15 10:08



    请问这个出自什么规范呀,谢谢。