楼主: tsml

[求助] 高压多远需要做就地保护开关?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-3-19 09:02:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-19 09:28 编辑

发电与配电是不同的,不能拿发电的案例来要求配电。
治学以诚 发表于 2013-3-19 08:46


扯得真够远的……
Sullivan 发表于 2013-3-18 13:34

我再去找一下,50米的依据。同一场所超过50米,就应当设。我去查找。
治学以诚 发表于 2013-3-18 09:05


50米的依据”,老诚找到没有啊?   
     
发表于 2013-3-19 09:07:24 | 显示全部楼层
你说A,他谈B;
你谈B,他论C;
你论C,他扯D……{:dizzy:}
发表于 2013-3-19 09:08:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-19 09:10:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-19 09:20:55 | 显示全部楼层
谁搭理你了……
治学以诚 发表于 2013-3-19 09:10


这不就搭理了……

继续扯吧!
发表于 2013-3-19 09:32:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-19 09:34:12 | 显示全部楼层
当你能想明白:
人的体重是有限定数的,大象的体重是有限定数的,马的体重是有限定数的,鸟的体重是有限定数的时候,你就知道一切都是有限定的数的。
不是你任意想怎么弄就怎么弄的。
治学以诚 发表于 2013-3-19 09:08


不是你任意想怎么弄就怎么弄的 —— 说得太好,不能再好。
既然如此,老诚怎会如此
     
发表于 2013-3-19 09:38:27 | 显示全部楼层
你根本就从没有读懂过一条规范。
区别是:
带负荷操作3.2.3要求断路器。3.2.13要求负荷开关。

3.2.13降格以求,有没有道理呢?编写人员心里的变压器是有容量的,肯定是不大的容量,所以才降格以求的。如果他心里变压器容量是800以上,他也会老老实实写带负荷操作时要求断路器。
治学以诚 发表于 2013-3-19 09:32



治学以诚:
你根本就从没有读懂过一条规范。

尺短寸长:
{:titter:}

治学以诚:
带负荷操作3.2.3要求断路器。3.2.13要求负荷开关。

尺短寸长:
3.2.3 条和3.2.13 条,讨论的对象是同一个么?
{:smile:}
     
发表于 2013-3-19 09:41:10 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-25564-1-1.html



同意!
但老诚得先修语文——语文过关了才能去。
发表于 2013-3-19 09:49:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-19 09:51:31 | 显示全部楼层
不理解这有什么不同,不都是柜子,电缆,变压器???配电的就可以有什么其他意义
     
发表于 2013-3-19 10:14:42 | 显示全部楼层
“第3.2.3条 包括了3.2.13条,3.2.13条有画蛇添足的味道。
治学以诚 发表于 2013-3-19 09:49

不理解这有什么不同,不都是柜子,电缆,变压器???配电的就可以有什么其他意义
hi2001wzz 发表于 2013-3-19 09:51


第3.2.3条 —— 对“总配电所”、“分配电所”(不一定有变压器)的要求;
第3.2.13条 —— 对“变压器”(一次侧开关)的要求。
     
发表于 2013-3-19 10:17:29 | 显示全部楼层
不过,老诚是不服气的,保不准发飙又来几句类似“你啥也不懂”、“你就会胡搞”之类的胡话。{:mad:}
发表于 2013-3-19 10:21:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-19 10:29:10 | 显示全部楼层
第3.2.3条:“分配电所的进线开关……”(一对多台变压器)!
第3.2.13条:“以放射式供电时……”(一对一台变压器)!

幸亏老诚没编规范!