LXQ3 发表于 2013-1-4 13:50:37

小区配电工程,电力部门只管到计量表箱,而计量表箱则是TN-C-S的转换点,
转换点以后的N线,电力部门是不会去管的。做法那来的错误?{:shocked:}

尺短寸长 发表于 2013-1-4 13:50:46

而且,有人跟我说过,确实发生了N(中性线,不是PEN保护中性线)重复接地的做法。

尺短寸长 发表于 2013-1-4 13:55:24

18.4.5中性线的重复接地线安装应符合下列规定:
a) 建筑物进户处应装于第一支持物的下方;
b) 除用户有自备发电机另有要求者外,应将接户线的中性线(N)、进户中性线(N)、保护线(PE)和第一支持物的接地线连接在一起并与接地体相连;

LXQ3 发表于 2013-1-4 13:55:38

本帖最后由 LXQ3 于 2013-1-4 14:00 编辑

子虚乌有的事多作嘞!{:shocked:}-----改一下。

尺短寸长 发表于 2013-1-4 13:56:45

{:4_110:}{:4_100:}

LXQ3 发表于 2013-1-4 13:58:50

本帖最后由 LXQ3 于 2013-1-4 14:03 编辑

回复 123# 尺短寸长


    有错吗?------是在问你,错在那里?{:shocked:}

尺短寸长 发表于 2013-1-4 13:59:08

LXQ3 的所在地是?

LXQ3 发表于 2013-1-4 14:01:32

回复 127# 尺短寸长


    我在江苏。{:smile:}

LXQ3 发表于 2013-1-4 14:05:13

18.4.5中性线的重复接地线安装应符合下列规定:
a) 建筑物进户处应装于第一支持物的下方;
b) 除用户有 ...
尺短寸长 发表于 2013-1-4 13:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    有错吗?------是在问你,错在那里?是不是“中性线的重复接地”的问题?

尺短寸长 发表于 2013-1-4 14:06:54

1、DB32/T989—2007的18.4.5条——供电局还要求住宅建筑楼层电表箱中的“N中性线”“应重复接地”吗?
2、上海某院电气总工跟我说过,亲眼看见TT系统的“N中性线”(我是没亲眼看见过),给做了重复接地。

尺短寸长 发表于 2013-1-4 14:13:51

DB32/T989—2007
江苏省《低压电气装置规程》
http://www.docin.com/p-115086416.html

尺短寸长 发表于 2013-1-4 14:21:58

苏州供电局的怪异规定
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20292

LXQ3 发表于 2013-1-4 14:31:01

回复 131# 尺短寸长


   草草的 看了一下,这是一部地方标准,与电力部门无关,不能嫁祸于人呀!我记得,这个问题我提出过质疑。{:shocked:}

LXQ3 发表于 2013-1-4 14:33:08

回复 130# 尺短寸长


    “上海某院电气总工跟我说过,亲眼看见TT系统的“N中性线”(我是没亲眼看见过),给做了重复接地。”
-------上海还在搞TT系统?{:smile:}

尺短寸长 发表于 2013-1-4 14:42:33

回复 133# LXQ3

LXQ3 别着急扣帽子,呵呵。

有没有苏州地区的坛友,给 LXQ3 介绍介绍。{:lol:}
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15
查看完整版本: 《上海市新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)》