尺短寸长 发表于 2013-1-5 13:50:16

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-5 14:03 编辑

还有,在住宅外面采用TN-C-S系统的PEN线作重复接地,却要求“重复接地”独立,与住宅建筑的共用接地装置分开设置,且又要求住宅建筑采用TT系统(苏州要求,见rainmen_73 的150#帖子),我真不知该如何实施。

尺短寸长 发表于 2013-1-5 13:52:16

回复尺短寸长

“其公共建筑内部就不可能采用局部TT系统。”------你也认为建筑内部就不可能采用局部TT系统了,有进步!恭喜呀!

LXQ3 发表于 2013-1-5 13:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

实在惭愧,还不知比之哪处“有进步”,请LXQ3指教。{:49:}

尺短寸长 发表于 2013-1-5 13:54:50

前面我说过,“上海还在搞TT系统?-----“ 一直如此。”------悲剧(悲哀)呀!”
LXQ3 发表于 2013-1-5 12:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


“悲剧(悲哀)呀!”——悲在何处呢?{:24:}

尺短寸长 发表于 2013-1-5 13:58:19

“TT系统,是否没做好”、“TT系统,是否做不好”、“TT系统,是否没好处”——是不同的问题。

大鼻山 发表于 2013-1-5 15:07:13

建筑内部就不可能采用局部TT系统LXQ3 发表于 2013-1-5 13:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个说法就有漏洞了。假设变电所设在该建筑之外,该建筑怎么不可以采用局部TT系统呢?

大鼻山 发表于 2013-1-5 15:14:43

电力系统以前只认接地和接零的说法,让它进步到接受TN\TT之类的说法,已经是费了老鼻子劲了。可惜啊,从目前各地实践看来,还是治标未治本,电老大基本没弄清楚TN-C,TN-C-S,TN-S还有TT具体咋回事。

大鼻山 发表于 2013-1-5 15:18:19

如果再细分成:共用接地的TN系统,分设接地的TN系统,共用接地的TT系统,分设接地的TT系统……足以让包括电老大在内的大多数电气人晕菜{:4_112:}

wsayd 发表于 2013-1-5 15:20:30

电力部门强调N线重发接地的初衷是为了减轻“断零”故障带来的危害。所以,出现TT系统中N线重复接地(独立分开设置)就不足为怪了。

尺短寸长 发表于 2013-1-5 15:21:34

回复 170# 大鼻山

大鼻山,你没对照上下文看,LXQ3“建筑内部就不可能采用局部TT系统”是顺着162#尺短发言说的。

大鼻山 发表于 2013-1-5 15:27:25

电力部门强调N线重发接地的初衷是为了减轻“断零”故障带来的危害。所以,出现TT系统中N线重复接地(独立分开设置)就不足为怪了。wsayd 发表于 2013-1-5 15:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
顾头不顾腚、捡了芝麻丢西瓜。
TT系统的始端开关应是RCD。如果要求TT系统的N线重复接地,则首端RCD肯定无法正常合闸(因为重复接地对于RCD而言,就是“漏电”啊)。因此,凡是要求TT系统N线重复接地的电力局,其TT系统首端肯定不敢设置RCD(而这又直接违背电气基本保护要求)。

尺短寸长 发表于 2013-1-5 15:33:22

我认为:电力公司有些人没搞清TT系统是怎么回事。

但LXQ3认为:也许是行业偏见、行业仇视作怪!-------瞎说的。

大鼻山 发表于 2013-1-5 15:34:16

避免断零,只能通过加大N导体截面、加强机械强度和提升施工工艺等来解决。

wsayd 发表于 2013-1-5 15:34:43

回复 175# 大鼻山


    对N线重复接地的TT系统,在N线重复接地点前面电力部门从来就是不设置RCD的。当然,这样做是存在问题的。

大鼻山 发表于 2013-1-5 15:35:40

这个帖子申请加精啊

rainmen_73 发表于 2013-1-5 15:36:36

顾头不顾腚、捡了芝麻丢西瓜。
TT系统的始端开关应是RCD。如果要求TT系统的N线重复接地,则首端RCD肯定无 ...
大鼻山 发表于 2013-1-5 15:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不光是首端,就是进户的计量箱总开关也要求不设RCD(可能是为了防止分户导致总开关跳闸)。不过有一点要提的是,户内所有出线都要求设RCD的,包括照明回路(可以和其它回路分开设置),从这个角度来看,除了少了总开关的防火灾后备保护,户内的人身安全和防火灾隐患措施还是具备的