下个礼拜就和业主和电力公司研究新导则了,业主的方案都是老导则做的,还说上头有人,搞定了,下个礼拜去学习学习,PK情操。
lina008 发表于 2012-12-9 12:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


lina008 ,有没有新情况?

lina008 发表于 2012-12-31 19:27:12

回复 108# 尺短寸长


    胳膊拐不过大腿,跟着新导则走,K,T站全部搬上面来,反正全部根据新的导则做了,而且还有几个小区工程,配套费没交的,也全部按照新的导则配电,站不够的,加箱变,呵呵,有的搞了。。

尺短寸长 发表于 2012-12-31 20:15:11

回复 109# lina008

这个理解,电业部分,得完全听供电局的。

我想了解:

《上海市新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)》
4.1 住宅用电负荷计算标准
(1)每户建筑面积120m2及以下,用电容量按8kW/每户;每户建筑面积120m2-150m2,用电容量按12kW/每户;每户建筑面积150m2以上的住宅,用电容量可按80W/m2计算;
(2)别墅用电容量按照用电指标不低于100W/m2计算。

6.8/1/(7):TN-C-S……配电线路主干线和分支线的末端中性线应重复接地。

有新说法没?{:dizzy:}

lina008 发表于 2012-12-31 20:21:21

回复 110# 尺短寸长


    我想了解:

现在用电肯定是按照这个来了,其他不清楚。

尺短寸长 发表于 2012-12-31 20:26:20

回复 111# lina008

{:4_110:}

lina008 发表于 2012-12-31 20:44:25

回复 112# 尺短寸长


    呵呵,蛮好,蛮好,我感觉设计起来蛮简单的,少了一个标准就是好,哈哈

wsayd 发表于 2013-1-1 15:12:16

特别想了解下面一条如何实施:
6.8/1/(7):TN-C-S……配电线路主干线和分支线的末端中性线应重复接地。

LXQ3 发表于 2013-1-4 12:28:37

“6.8/1/(7):TN-C-S……配电线路主干线和分支线的末端中性线应重复接地。”
-------如上句改为:TN-C-S……配电线路主干线和分支线的末端保护中性线应重复接地。--------这样还有问题吗?{:24:}

尺短寸长 发表于 2013-1-4 13:29:45

回复 115# LXQ3

关键在于——江苏电力部门、上海电力部门是否认识到这个问题。

LXQ3 发表于 2013-1-4 13:44:02

回复 116# 尺短寸长


    其实,是写法错误,做法正确。
没有把N线与PEN线很好的区分与正确表示。{:smile:}

尺短寸长 发表于 2013-1-4 13:47:15

回复 117# LXQ3

其实,是写法错误,做法正确——但愿如此。
没有把N线与PEN线很好的区分与正确表示——未必如此。

yangyang7201 发表于 2013-1-4 13:47:37

回复尺短寸长


    其实,是写法错误,做法正确。
没有把N线与PEN线很好的区分与正确表示。{:smile ...
LXQ3 发表于 2013-1-4 13:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

作为供电部门下发的技术性文件,这个写法错误不应该!{:4_115:}

尺短寸长 发表于 2013-1-4 13:49:11

回复 117# LXQ3

为何设计人员跟某些低压监察理论,他们却听不进去呢?