wsayd
发表于 2013-1-5 15:38:57
GB/T 50065 - 2011关于重复接地的条文:
7.2 低压架空线路的接地、电气装置的接地电阻
和保护总等电位联结系统
7.2.1 单独电源TN 系统的低压线路和高、低压线路共杆线路
的钢筋棍凝土杆塔,其铁横担以及金属杆塔本体应与低压线路
PE 或PEN 相连接,钢筋混凝土杆塔的钢筋宜与低压线路的相
应导体相连接。与低压线路PE 或PEN 相连接的杆塔可不另做
接地。
7.2.2 配电变压器设置在建筑物外其低压采用TN 系统时,低压
线路在引人建筑物处, PE 或PEN 应重复接地,接地电阻不宜超过
10欧 。
大鼻山
发表于 2013-1-5 15:42:30
对N线重复接地的TT系统,在N线重复接地点前面电力部门从来就是不设置RCD的。当然,这样做是存在问题的。wsayd 发表于 2013-1-5 15:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈,那是因为它不敢设、没法设!因为RCD无法合闸啊!
但是不设RCD,已严重违反TT系统的基本保护要求——发生接地故障时,其首端开关(普通断路器)是不会跳闸的!
尺短寸长
发表于 2013-1-5 15:43:32
但人家是按这个来——
DB32/T989—2007
江苏省《低压电气装置规程》
18.4.5中性线的重复接地线安装应符合下列规定:
a) 建筑物进户处应装于第一支持物的下方;
b) 除用户有自备发电机另有要求者外,应将接户线的中性线(N)、进户中性线(N)、保护线(PE)和第一支持物的接地线连接在一起并与接地体相连;
wsayd
发表于 2013-1-5 15:44:02
发生接地故障时,其首端开关(普通断路器)是不会跳闸的!
哈哈,这不正是电力管理部门希望的结果啊。
尺短寸长
发表于 2013-1-5 15:44:34
所以,乱套了。{:sad:}
wsayd
发表于 2013-1-5 15:46:46
GBT 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范.也是电力部门主要编写的,对低压配电系统的描述参照了IEC标准,是个大大的进步。
大鼻山
发表于 2013-1-5 15:48:41
发生接地故障时,其首端开关(普通断路器)是不会跳闸的!
哈哈,这不正是电力管理部门希望的结果啊。
wsayd 发表于 2013-1-5 15:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但要出人命的!照此逻辑推导下去,系统内内全部所有的各级低压开关都可以取消了——这既节省了投资,又让电力部门做到了供电永不间断。哈哈哈,一举多得!!!{:4_126:}
尺短寸长
发表于 2013-1-5 15:58:20
回复 186# wsayd
GBT 50065-2011 虽然存在原则性错误,但进步确实不小。
问题在于:电力公司认真执行不执行GBT 50065-2011 ?
wsayd
发表于 2013-1-5 15:59:31
回复 183# 尺短寸长
这个表述不正确,以后肯定要改过来的。
wsayd
发表于 2013-1-5 16:03:53
回复 188# 尺短寸长
问题在于:电力公司认真执行不执行GBT 50065-2011 ?
电力部门主编的GB,电力公司自己不认真执行,难道是要人家执行?
大鼻山
发表于 2013-1-5 16:04:47
GBT 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范.也是电力部门主要编写的,对低压配电系统的描述参照了IEC标准,是个大大的进步。
wsayd 发表于 2013-1-5 15:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我看了此规范,也还是一堆问题。充其量算是很小的一个进步
尺短寸长
发表于 2013-1-5 16:05:21
回复 189# wsayd
固所愿也。
wsayd
发表于 2013-1-5 16:09:01
回复 191# 大鼻山
唉,现在的规范哪一个不是问题一大堆啊!
大鼻山
发表于 2013-1-5 16:13:23
由此可预见,江苏省各设计院的电气图纸,在设计TT系统时,审图机构可在其审图意见中加上一句:变电所低压屏出线开关的设置,不符合《低压配电设计规范》第5.2.15条RA*Ia小于等于50V只之规定。请修改后重报审查。
wsayd
发表于 2013-1-5 16:17:50
回复 194# 大鼻山
关键在于电力设计院的电气专业图纸不报审啊!
页:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[13]
14
15