何须一再逼问?我所谓纯正5线TT系统,依然无非是两种:
1、路灯PE线从变电所拉到最后一灯(但该PE线与变电所绝缘)。其优点是设计、采购和施工都方便;还顺带满足了低规3.1.12条。
2、路灯PE线从第一灯拉到最后一灯。其特点是中规中矩,但不利于设计、采购和施工;且涉嫌不满足低规3.1.12条(人家审图提你强条,你还别不服)。大鼻山 发表于 2012-7-24 11:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
何须一再逼问?我所谓纯正5线TT系统,依然无非是两种:
1、路灯PE线从变电所拉到最后一灯(但该PE线与变电所绝缘)。其优点是设计、采购和施工都方便;还顺带满足了低规3.1.12条。
呵呵——PE“悬空”的吧?
回答76#楼。
2、路灯PE线从第一灯拉到最后一灯。其特点是中规中矩,但不利于设计、采购和施工;且涉嫌不满足低规3.1.12条(人家审图提你强条,你还别不服)。
哈哈——我还真不服。
人家审图提我强条,我就打官司喽。
尺短寸长
发表于 2012-7-24 11:10:22
我征求书面的。坊间传说不算
大鼻山 发表于 2012-7-24 11:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
各种杂志上的论文,《建筑电气》、《电气应用》、《赛尔资讯》……,都有的啊。
尺短寸长
发表于 2012-7-24 11:12:22
包括你认为有 15% 存疑比例的王老一书,也有的呀。
大鼻山
发表于 2012-7-24 11:12:51
各种杂志上的论文,《建筑电气》、《电气应用》、《赛尔资讯》……,都有的啊。
尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这是重要消息。如果属实,我的相关内容就要作删减了
尺短寸长
发表于 2012-7-24 11:15:30
何须一再逼问?我所谓纯正5线TT系统,依然无非是两种:
1、路灯PE线从变电所拉到最后一灯(但该PE线与 ...
尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
大鼻山:
2、路灯PE线从第一灯拉到最后一灯。其特点是中规中矩,但不利于设计、采购和施工;且涉嫌不满足低规3.1.12条(人家审图提你强条,你还别不服)。
尺短寸长:
若真有这样的审图人员,这位审图人员够“2”的。
尺短寸长
发表于 2012-7-24 11:16:41
这是重要消息。如果属实,我的相关内容就要作删减了
大鼻山 发表于 2012-7-24 11:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短“捏造”过事实吗?{:4_115:}
大鼻山
发表于 2012-7-24 11:17:39
包括你认为有 15% 存疑比例的王老一书,也有的呀。
尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
上次和王老见面后,我此前的15%修正为5%。修改的主因之一是,如果不承认等电位联结的效果,则很多论文写不成,写了也无法发表。
大鼻山
发表于 2012-7-24 11:19:42
包括你认为有 15% 存疑比例的王老一书,也有的呀。尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我近日在拜读此书,但尚未见到你此说
大鼻山
发表于 2012-7-24 11:21:11
本帖最后由 大鼻山 于 2012-7-24 11:25 编辑
PE线拉进变电所理由就是:利于设计、采购和施工;顺带满足了低规3.1.12条。
你还要我重复几遍呢?
大鼻山
发表于 2012-7-24 11:31:48
各种杂志上的论文,《建筑电气》、《电气应用》、《赛尔资讯》……,都有的啊。
尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
现有书籍上,我看到的都是(TN):如果负荷侧等电位联结了,则无需变电所分设接地;但是没见过“如果确定变电所分设接地了,负荷侧就可以免设等电位联结”。这二者显然不是一回事
而我的手稿结论恰是:一旦确定变电所分设接地,则负荷侧基本就可免设等电位联结。
尺短寸长
发表于 2012-7-24 11:33:42
回复 99# 大鼻山
你还要我重复几遍呢?
不重复了,等着拜读大作。
尺短寸长
发表于 2012-7-24 11:36:08
而我的手稿结论恰是:一旦确定变电所分设接地,则负荷侧基本就可免设等电位联结。大鼻山 发表于 2012-7-24 11:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按此结论,我给你一个结论:错!
好了,不说了。
大鼻山,你就按你理解的写吧。
尺短寸长
发表于 2012-7-24 11:38:13
……修改的主因之一是,如果不承认等电位联结的效果,则很多论文写不成,写了也无法发表。大鼻山 发表于 2012-7-24 11:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如此,太不像大鼻山的“风格”。
大鼻山
发表于 2012-7-24 11:39:54
按此结论,我给你一个结论:错!
好了,不说了。
大鼻山,你就按你理解的写吧。
尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请再次看清我在100楼发言的前提:(TN)……
大鼻山
发表于 2012-7-24 11:42:29
如此,太不像大鼻山的“风格”。
尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
怎么不像我的风格?必须像啊