何须一再逼问?我所谓纯正5线TT系统,依然无非是两种: 1、路灯PE线从变电所拉到最后一灯(但该PE线与变电所绝缘)。其优点是设计、采购和施工都方便;还顺带满足了低规3.1.12条。 2、路灯PE线从第一灯拉到最后一灯。其特点是中规中矩,但不利于设计、采购和施工;且涉嫌不满足低规3.1.12条(人家审图提你强条,你还别不服)。大鼻山 发表于 2012-7-24 11:04 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
我征求书面的。坊间传说不算 大鼻山 发表于 2012-7-24 11:05 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
各种杂志上的论文,《建筑电气》、《电气应用》、《赛尔资讯》……,都有的啊。 尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:10 登录/注册后可看大图
何须一再逼问?我所谓纯正5线TT系统,依然无非是两种: 1、路灯PE线从变电所拉到最后一灯(但该PE线与 ... 尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:07 登录/注册后可看大图
这是重要消息。如果属实,我的相关内容就要作删减了 大鼻山 发表于 2012-7-24 11:12 登录/注册后可看大图
包括你认为有 15% 存疑比例的王老一书,也有的呀。 尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:12 登录/注册后可看大图
包括你认为有 15% 存疑比例的王老一书,也有的呀。尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:12 登录/注册后可看大图
查看全部评分
而我的手稿结论恰是:一旦确定变电所分设接地,则负荷侧基本就可免设等电位联结。大鼻山 发表于 2012-7-24 11:31 登录/注册后可看大图
……修改的主因之一是,如果不承认等电位联结的效果,则很多论文写不成,写了也无法发表。大鼻山 发表于 2012-7-24 11:17 登录/注册后可看大图
按此结论,我给你一个结论:错! 好了,不说了。 大鼻山,你就按你理解的写吧。 尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:36 登录/注册后可看大图
如此,太不像大鼻山的“风格”。 尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:38 登录/注册后可看大图