[问题探讨] 《低压配电设计规范》第3.1.12条如何设计?

    [复制链接]
     
发表于 2012-7-23 16:01:26 | 显示全部楼层
5线TT——
悬空——
5线TT已经完全等同于TN系统(因为TN就是5线咯)——
通过数学计算,我迄今得出的初步结论是:只要充分利用灯杆自然接地体,路灯回路保护电器瞬时动作,则即便灯杆处未设总等电位联结,所发生低压接地故障也不至于危及人身安全。

{:49:}
{:1_274:}
     
发表于 2012-7-23 16:03:44 | 显示全部楼层
冷若冰灌水大王哪去啦?

这么热闹,咋不来凑个热闹。
     
发表于 2012-7-23 17:28:35 | 显示全部楼层
5线TT——
悬空——
5线TT已经完全等同于TN系统(因为TN就是5线咯)——
通过数学计算,我迄今得出的初步结论是:只要充分利用灯杆自然接地体,路灯回路保护电器瞬时动作,则即便灯杆处未设总等电位联结,所发生低压接地故障也不至于危及人身安全。
尺短寸长 发表于 2012-7-23 16:01

眼看你引用我的帖子,滴滴啦啦,越来越简短,越来越准备走样。

请注意:我在47楼的原帖已经明示,我说这段话的前提是5线TT系统(也就是TT-b系统而不是你文章杜撰的5线TT系统;或者是与5线TT(TT-b系统)对应的TN-b系统。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 滴滴啦啦……简短……走样……

查看全部评分

     
发表于 2012-7-23 17:34:12 | 显示全部楼层
尺兄,大鼻山,都别激动啊,这帖子很好,大家仅限于技术讨论哈

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 别激动……

查看全部评分

     
发表于 2012-7-23 17:38:01 | 显示全部楼层
尺兄,大鼻山,都别激动啊,这帖子很好,大家仅限于技术讨论哈
嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-7-23 17:34

激动免不了,但吵架不会的。版主会议室都呼吁多回了

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 吵架不会的。

查看全部评分

     
发表于 2012-7-23 17:47:16 | 显示全部楼层
眼看你引用我的帖子,滴滴啦啦,越来越简短,越来越准备走样。

请注意:我在47楼的原帖已经明示,我说这段话的前提是5线TT系统(也就是TT-b系统,而不是你文章杜撰的5线TT系统 ;或者是与5线TT(TT-b系统)对应的TN-b系统。大鼻山 发表于 2012-7-23 17:28


放心放心,尺短不会这么粗心!

完全知道你说的是些神马东东。
     
发表于 2012-7-23 18:10:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-23 18:57 编辑

好的好的,依大鼻山意思,将大鼻山的观点写写完整。

大鼻山:
1、5线TT(TT-b系统,不是尺短“杜撰”的5线TT系统);
2、PE线悬空(与用电设备金属外壳、路灯金属灯杆相连的PE线,在变电所内“悬空”);
3、5线TT已经完全等同于TN系统(因为TN就是5线咯);加注:5线TT(TT-b系统)对应的TN-b系统。


4、通过数学计算,我迄今得出的初步结论是:
(TT-b系统)只要充分利用灯杆自然接地体,路灯回路保护电器瞬时动作,则即便灯杆处未设总等电位联结,(自变电所配出PE线的5线TT系统)所发生低压接地故障也不至于危及人身安全。


尺短寸长:
大鼻山,满意不?
不满意,尺短负责给你修改,保君满意。
     
发表于 2012-7-23 21:17:10 | 显示全部楼层
附:

嘿嘿嘿嘿
发表于 昨天 20:52 | 只看该作者  16#  
1、负荷PE线引到变电所,该PE和变电所设备外壳绝缘。

那这个PE线接到哪里?配电室内所有导电部件都要和PE母排连接的额

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-7-22 20:52


大鼻山
发表于 昨天 21:47 | 只看该作者  21#
PE线怎么接?就接在低压屏出线开关PE端子上。
《低规》3.1.12(还是强条)逼你接,你能不接?

大鼻山 发表于 2012-7-22 21:47
     
发表于 2012-7-23 21:21:17 | 显示全部楼层
高接低挡,见招拆招。
     
发表于 2012-7-23 21:29:26 | 显示全部楼层
大鼻山:
《低规》3.1.12(还是强条)逼你接,你能不接?

尺短寸长:
《低规》3.1.12(还是强条),难道是要求 TT 系统就从终端变电所低压出线侧配出 PE 线吗?
不管是 TT-a 还是 TT-b,均无此歪理。
     
发表于 2012-7-23 21:30:27 | 显示全部楼层
看看 IEC 标准、GB 标准的图示,就知道了。
     
发表于 2012-7-23 21:36:06 | 显示全部楼层
为何大鼻山会理解成 TT-b 系统接在用电设备金属外壳上的 PE 线,是引自终端变电所“接在低压屏出线开关PE端子上”的?且又必定是“悬空”的(绝对有创见)?

百思不得其解!
     
发表于 2012-7-23 23:56:04 | 显示全部楼层
为为何大鼻山会理解成 TT-b 系统接在用电设备金属外壳上的 PE 线,是引自终端变电所“接在低压屏出线开关PE端子上”的?且又必定是“悬空”的(绝对有创见)?
尺短寸长 发表于 2012-7-23 21:36

低压屏出线开关也属于TT系统的RCD,因此如果严抠《低规》3.1.12条,也应为它配置保护导体。
你不能老按你一己之见,只认为灯具处RCD才要配置保护导体。
     
发表于 2012-7-24 08:50:00 | 显示全部楼层
低压屏出线开关也属于TT系统的RCD,因此如果严抠《低规》3.1.12条,也应为它配置保护导体。
你不能老按你一己之见只认为灯具处RCD才要配置保护导体
大鼻山 发表于 2012-7-23 23:56


哦——“你不能老按你一己之见”?{:smile:}

大鼻山,是不是该想想“你不能老按你一己之见”最适用在谁身上?  {:24:}  
     
发表于 2012-7-24 08:54:02 | 显示全部楼层
《低规》3.1.12条,配置保护导体,没错!

但是,它真如大鼻山你“纯正的5线TT系统”那种理解吗?