[问题探讨] 《低压配电设计规范》第3.1.12条如何设计?

    [复制链接]
     
发表于 2012-7-24 10:28:08 | 显示全部楼层
大鼻山的“纯正 5 线 TT 系统”,从终端变电所低压出线侧配出 PE 线(接在“低压屏出线开关 PE 端子上”但却要求“悬空”着),劳烦大鼻山老弟解释解释它的作用——
这根在终端变电所“悬空”的 PE 线,到底起何作用?

1、TT 系统(TT-b),用电设备金属外壳、路灯金属灯杆发生相线接地故障时,PE 线在终端变电所“悬空”,怎样能做到如大鼻山所言“通过数学计算,我迄今得出的初步结论是:只要充分利用灯杆自然接地体,路灯回路保护电器瞬时动作……”和“5 线 TT 已经完全等同于 TN 系统”——

它是“悬空”的呀,咋会有这么大功能?

2、“按你(大鼻山)一己之见”,难不成 TT 系统(TT-b),低压屏出线开关属于 TT 系统的 RCD,就必须自“低压屏出线开关 RCD”处配出PE线——

(1)它是“悬空”的呀,是不是不构成回路呀?
(2)哪个 TT 系统的 GB、IEC 标准图示,是表达成 PE 线从终端变电所“低压屏出线开关 RCD”处配出?目的何在?解决什么问题?要它何用?
     
发表于 2012-7-24 10:40:18 | 显示全部楼层
我昨天那个初步结论,不是悬空的PE线带来的。二者不存在因果
     
发表于 2012-7-24 10:42:49 | 显示全部楼层
我刚看了一些自己正赶写的手稿,完整描述如下:

总之,对于防范低压接地故障,只要保证灯杆处保护接地电阻与变电所中性点接地电阻比值恰当,且路灯保护电器能可靠瞬时动作,则TT系统路灯灯杆处可不强求设置总等电位联结。这对于不易逐一实施总等电位联结的照明装置(如景观照明),尤具重大意义。
当然,如果TT系统路灯处方便设置总等电位联结,则应优先实施。
     
发表于 2012-7-24 10:43:26 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-7-24 10:45:55 | 显示全部楼层
手稿还有对TN的描述:
对于TN-b系统,只要路灯回路保护电器能快速切除故障,即便灯杆处未设总等电位联结,低压接地故障一般也不至于危及人身安全。
     
发表于 2012-7-24 10:48:01 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2012-7-24 10:42


赞一个!

大鼻山动手写了,是好事。

但是,“对于防范低压接地故障,只要保证灯杆处保护接地电阻与变电所中性点接地电阻比值恰当,且路灯保护电器能可靠瞬时动作,则TT系统路灯灯杆处可不强求设置总等电位联结。这对于不易逐一实施总等电位联结的照明装置(如景观照明),尤具重大意义”得首先解决大鼻山你自己所言“纯正 5 线 TT 系统”的 PE 线问题

先解决“纯正 5 线 TT 系统”的 PE 线问题,否则会浪费大鼻山宝贵的时间。
     
发表于 2012-7-24 10:50:18 | 显示全部楼层
手稿还有对TN的描述:
对于TN-b系统,只要路灯回路保护电器能快速切除故障,即便灯杆处未设总等电位联结,低压接地故障一般也不至于危及人身安全。大鼻山 发表于 2012-7-24 10:45


这个纯属多余,人家 N 年前就说明了的。
     
发表于 2012-7-24 10:51:29 | 显示全部楼层
且结论,也劳烦大鼻山多加思量!
     
发表于 2012-7-24 10:53:31 | 显示全部楼层
哦——PE 线又不准备“悬空”了呀,那你准备咋办呢?
尺短寸长 发表于 2012-7-24 10:43

对于5线TT,该PE线照样悬。这个结论不会改

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
尺短寸长 + 5 大鼻山——够“顽”强!

查看全部评分

     
发表于 2012-7-24 10:54:32 | 显示全部楼层
这个纯属多余,人家 N 年前就说明了的。
尺短寸长 发表于 2012-7-24 10:50

喔?那个人家?
     
发表于 2012-7-24 10:58:47 | 显示全部楼层
回复 84# 大鼻山

大鼻山:对于5线TT,该PE线照样悬。这个结论不会改

尺短寸长:哦。“对于5线TT”还是照样“悬空”,干嘛用呀?
     
发表于 2012-7-24 11:01:07 | 显示全部楼层
回复 85# 大鼻山

好多人了呀。
     
发表于 2012-7-24 11:04:17 | 显示全部楼层
盼大鼻山早日写就大作。
     
发表于 2012-7-24 11:04:17 | 显示全部楼层
何须一再逼问?我所谓纯正5线TT系统,依然无非是两种:
1、路灯PE线从变电所拉到最后一灯(但该PE线与变电所绝缘)。其优点是设计、采购和施工都方便;还顺带满足了低规3.1.12条。

2、路灯PE线从第一灯拉到最后一灯。其特点是中规中矩,但不利于设计、采购和施工;且涉嫌不满足低规3.1.12条(人家审图提你强条,你还别不服)。
     
发表于 2012-7-24 11:05:35 | 显示全部楼层
回复  大鼻山

好多人了呀。
尺短寸长 发表于 2012-7-24 11:01

我征求书面的。坊间传说不算