[问题探讨] 《低压配电设计规范》第3.1.12条如何设计?

    [复制链接]
     
发表于 2012-7-23 11:46:29 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-7-23 12:05:45 | 显示全部楼层
祸国殃民!
草菅人命!
尺短寸长 发表于 2012-7-23 10:23

因为5线TT的设备PE和变电所绝缘了,因此高压接地故障不会波及低压,也就无需考虑高压故障对灯杆处影响了。又因为5线TT造成低压设备彼此连通,故其低压接地故障互窜必须考虑。但故障互窜,或不互窜,其对于灯杆处影响都是一样的,所以研究单灯即可。究竟如何研究呢?其实此时,5线TT已经完全等同于TN系统(因为TN就是5线咯)。所以简单说:TN系统咋搞定低压故障的,5线TT就咋搞定

通过数学计算,我迄今得出的初步结论是:只要充分利用灯杆自然接地体,路灯回路保护电器瞬时动作,则即便灯杆处未设总等电位联结,所发生低压接地故障也不至于危及人身安全。

你老兄算过没有呢?就只凭感觉瞎评?祸国殃民和草菅人命,从何说起?
     
发表于 2012-7-23 12:08:55 | 显示全部楼层
多说实在无益。

大鼻山,画一张你自己自认正确的纯正的5线TT系统”,就这么难?
     
发表于 2012-7-23 12:16:16 | 显示全部楼层
所以简单说:TN系统咋搞定低压故障的,5线TT就咋搞定。

通过数学计算,我迄今得出的初步结论是:只要充分利用灯杆自然接地体,路灯回路保护电器瞬时动作,则即便灯杆处未设总等电位联结,所发生低压接地故障也不至于危及人身安全。

你老兄算过没有呢?就只凭感觉瞎评?祸国殃民和草菅人命,从何说起?大鼻山 发表于 2012-7-23 12:05


大鼻山原根本不认“高压接地故障……对灯杆影响”这一说的。这进步,不简单。

至于大鼻山的“5线TT系统PE线悬空”论——
尺短是“肃然起敬”!
     
发表于 2012-7-23 12:18:25 | 显示全部楼层
我再深入解释前面低压互窜和不互窜的问题:
如果4线TT的单灯处,低压接地故障无碍安全的话,那么用PE线连通相邻灯杆后,所有灯杆也同样安全;
如果4线TT的单灯处,低压接地故障本身就不安全的话,那么用PE线连通相邻灯杆后,所有灯杆也会同样不安全。
总之一句话:低压接地故障对于4线TT和5线TT的影响,总是保持一致的绝对不会出现你老尺设想的:4线TT是安全的,而5线TT因为PE线互联就不安全了、就草菅人命了。
     
发表于 2012-7-23 12:21:26 | 显示全部楼层
大鼻山原根本不认“高压接地故障……对灯杆影响”这一说的。这进步,不简单。

至于大鼻山的“5线TT系 ...
尺短寸长 发表于 2012-7-23 12:16

请找出我不认高压接地故障的原始依据来。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
尺短寸长 + 4 贵人多忘事?

查看全部评分

     
发表于 2012-7-23 12:21:38 | 显示全部楼层
大鼻山,画一张图,就这么难?

唉!

古有李太白“蜀道难,难于上青天”;
今有大鼻山“纯正5线TT系统,出呀出不来”——难产!
     
发表于 2012-7-23 12:25:48 | 显示全部楼层
至于大鼻山的“5线TT系统”PE线“悬空”论——
尺短寸长 发表于 2012-7-23 12:16

5线TT的PE线在变电所内悬空就悬空,反正既满足了低规3.1.12强条编制者的要求,又便于设计、采购和施工,何乐不为呢?
     
发表于 2012-7-23 12:26:55 | 显示全部楼层
回复 51# 大鼻山

向大鼻山学习一下:你先回答完我的问题,我帮你找出来喽。

看你这记性,已经忘了、混淆了多少事啦。   
     
发表于 2012-7-23 12:28:27 | 显示全部楼层
5线TT的PE线在变电所内悬空就悬空,反正既满足了低规3.1.12强条编制者的要求,又便于设计、采购和施工,何乐不为呢?大鼻山 发表于 2012-7-23 12:25


呵呵!

何乐不为何乐不为。
     
发表于 2012-7-23 12:37:17 | 显示全部楼层
5线TT的PE线在变电所内悬空就悬空,反正既满足了低规3.1.12强条编制者的要求,又便于设计、采购和施工,何 ...
大鼻山 发表于 2012-7-23 12:25



悬空感觉跟没有差不多。

色即是空,空即是色。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 色即是空,空即是色。

查看全部评分

     
发表于 2012-7-23 12:41:15 | 显示全部楼层
对于高压接地故障,我曾经不止一次说过:TN系统咋搞定的,5线TT系统就咋搞定。
你说这算认高压故障,还是不认高压故障?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 我曾经不止一次说过——真“顽”强!

查看全部评分

     
发表于 2012-7-23 12:50:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-7-23 13:19 编辑
悬空感觉跟没有差不多。
色即是空,空即是色。
sccat 发表于 2012-7-23 12:37

景观照明采用TT系统时,你打算如何设计?变电所到第1灯为VV-4X16,第1灯到其他灯采用5X16?设计很精细化,是吧?节省了几米PE线……
     
发表于 2012-7-23 15:53:43 | 显示全部楼层
{:titter:} {:smile:} {:biggrin:} {:lol:}
     
发表于 2012-7-23 15:55:25 | 显示全部楼层
期待大作横空出世。