嘿嘿嘿嘿
发表于 2012-7-22 20:52:02
1、负荷PE线引到变电所,该PE和变电所设备外壳绝缘。
那这个PE线接到哪里?配电室内所有导电部件都要和PE母排连接的额
大鼻山
发表于 2012-7-22 21:32:42
1、负荷PE线引到变电所,该PE和变电所设备外壳绝缘。
那这个PE线接到哪里?配电室内所有导电部件都要和PE母排连接的额
嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-7-22 20:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
建议去研究一下GB16895.11-2001中“TN-b系统”。其引至变电所的负荷侧PE线,同样也是要求与变电所设备外壳绝缘。
yangyang7201
发表于 2012-7-22 21:34:20
回复 17# 大鼻山
此处是否应为“TT-b”?
大鼻山
发表于 2012-7-22 21:35:22
同样是绝缘要求,TN系统能做到的,为什么TT系统不可以?
大鼻山
发表于 2012-7-22 21:40:25
回复大鼻山
此处是否应为“TT-b”?
yangyang7201 发表于 2012-7-22 21:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不是TT-b,就是TN-b。
GB16895.11-2001的TT-b未示出PE线(但为满足《低规》3.1.12,它若设PE线,处理方式也跟TN-b一样)。
大鼻山
发表于 2012-7-22 21:47:37
PE线怎么接?就接在低压屏出线开关PE端子上。
《低规》3.1.12(还是强条)逼你接,你能不接?
大鼻山
发表于 2012-7-22 21:55:16
1、负荷PE线引到变电所,该PE和变电所设备外壳绝缘。
那这个PE线接到哪里?配电室内所有导电部件都要和PE母排连接的额
嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-7-22 20:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老弟,你这是老观念咯。
变电所分设接地时,都要求负荷侧设备PE线与变电所设备PE绝缘咧。
至于何时必须分设接地,麻烦去看GB16895.11-2001或GB/T-50065-2011等规范。
尺短寸长
发表于 2012-7-23 09:22:04
建议去研究一下GB16895.11-2001中“TN-b系统”。其引至变电所的负荷侧PE线,同样也是要求与变电所设备外壳绝缘。大鼻山 发表于 2012-7-22 21:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵!
大鼻山不要老是叫人家研究,尺短还是建议大鼻山自己再研究研究 ——
用电设备处发生低压接地故障,TN-b 和 TT-b:
看看清楚,一个是“PEN”,一个是“N”;
搞搞明白,一个是接用电设备的“PE”与变压器中性点通过“PEN”相连形成回路,一个是接用电设备的“PE”与变压器中性点通过“大地”相连形成回路。
尺短寸长
发表于 2012-7-23 09:27:31
同样是绝缘要求,TN系统能做到的,为什么TT系统不可以?
大鼻山 发表于 2012-7-22 21:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦——
这个问题啊——
就是不可以!
大鼻山若认为可以,麻烦画给我们看看。{:titter:}
大鼻山
发表于 2012-7-23 09:30:03
绝缘要求,TT-b参见TN-b;
我说过TT的N和设备PE要绝缘;我说过他俩要相连么?
尺短寸长
发表于 2012-7-23 09:32:27
不是TT-b,就是TN-b。
GB16895.11-2001的TT-b未示出PE线(但为满足《低规》3.1.12,它若设PE线,处理方式也跟TN-b一样)。大鼻山 发表于 2012-7-22 21:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵……
GB16895.11-2001的TT-b未示出PE线,但为满足《低规》3.1.12,它若设PE线,处理方式也跟TN-b一样?
想歪了也!
大鼻山别异想天开,画图,建议你画图——
不画图,你会想不开的。
尺短寸长
发表于 2012-7-23 09:34:56
PE线怎么接?就接在低压屏出线开关PE端子上。
《低规》3.1.12(还是强条)逼你接,你能不接?
大鼻山 发表于 2012-7-22 21:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
大鼻山,TT-b ——
PE线怎么接?就接在低压屏出线开关PE端子上?
然后呢?{:titter:}
尺短寸长
发表于 2012-7-23 09:37:46
老弟,你这是老观念咯。
变电所分设接地时,都要求负荷侧设备PE线与变电所设备PE绝缘咧。
至于何时必须分设接地,麻烦去看GB16895.11-2001或GB/T-50065-2011等规范。大鼻山 发表于 2012-7-22 21:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
麻烦大鼻山老弟自己仔细去看。
尺短寸长
发表于 2012-7-23 09:40:04
绝缘要求,TT-b参见TN-b;
我说过TT的N和设备PE要绝缘;我说过他俩要相连么?大鼻山 发表于 2012-7-23 09:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
发表于 昨天 21:47 | 只看该作者 21#
PE线怎么接?就接在低压屏出线开关PE端子上。
《低规》3.1.12(还是强条)逼你接,你能不接?大鼻山 发表于 2012-7-22 21:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵!
尺短寸长
发表于 2012-7-23 09:49:57
1、负荷PE线引到变电所,该PE和变电所设备外壳绝缘。
那这个PE线接到哪里?配电室内所有导电部件都要和P ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-7-22 20:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
嘿版心里透亮!
赞一个! {:1_274:}