大鼻山
发表于 2012-7-23 11:46:29
大鼻山,撰写论文投稿杂志社吧。
尺短寸长 发表于 2012-7-23 10:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不急,不急。{:4_112:}
大鼻山
发表于 2012-7-23 12:05:45
祸国殃民!
草菅人命!
尺短寸长 发表于 2012-7-23 10:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
因为5线TT的设备PE和变电所绝缘了,因此高压接地故障不会波及低压,也就无需考虑高压故障对灯杆处影响了。又因为5线TT造成低压设备彼此连通,故其低压接地故障互窜必须考虑。但故障互窜,或不互窜,其对于灯杆处影响都是一样的,所以研究单灯即可。究竟如何研究呢?其实此时,5线TT已经完全等同于TN系统(因为TN就是5线咯)。所以简单说:TN系统咋搞定低压故障的,5线TT就咋搞定。
通过数学计算,我迄今得出的初步结论是:只要充分利用灯杆自然接地体,路灯回路保护电器瞬时动作,则即便灯杆处未设总等电位联结,所发生低压接地故障也不至于危及人身安全。
你老兄算过没有呢?就只凭感觉瞎评?祸国殃民和草菅人命,从何说起?
尺短寸长
发表于 2012-7-23 12:08:55
多说实在无益。
大鼻山,画一张你自己自认正确的“纯正的5线TT系统”,就这么难?{:4_120:}
尺短寸长
发表于 2012-7-23 12:16:16
你老兄算过没有呢?就只凭感觉瞎评?祸国殃民和草菅人命,从何说起?大鼻山 发表于 2012-7-23 12:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
大鼻山原根本不认“高压接地故障……对灯杆影响”这一说的。这进步,不简单。
至于大鼻山的“5线TT系统”PE线“悬空”论——
尺短是“肃然起敬”!
大鼻山
发表于 2012-7-23 12:18:25
我再深入解释前面低压互窜和不互窜的问题:
如果4线TT的单灯处,低压接地故障无碍安全的话,那么用PE线连通相邻灯杆后,所有灯杆也同样安全;
如果4线TT的单灯处,低压接地故障本身就不安全的话,那么用PE线连通相邻灯杆后,所有灯杆也会同样不安全。
总之一句话:低压接地故障对于4线TT和5线TT的影响,总是保持一致的。绝对不会出现你老尺设想的:4线TT是安全的,而5线TT因为PE线互联就不安全了、就草菅人命了。
大鼻山
发表于 2012-7-23 12:21:26
大鼻山原根本不认“高压接地故障……对灯杆影响”这一说的。这进步,不简单。
至于大鼻山的“5线TT系 ...
尺短寸长 发表于 2012-7-23 12:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请找出我不认高压接地故障的原始依据来。
尺短寸长
发表于 2012-7-23 12:21:38
大鼻山,画一张图,就这么难?
唉!
古有李太白“蜀道难,难于上青天”;
今有大鼻山“纯正5线TT系统,出呀出不来”——难产!
大鼻山
发表于 2012-7-23 12:25:48
至于大鼻山的“5线TT系统”PE线“悬空”论——
尺短寸长 发表于 2012-7-23 12:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
5线TT的PE线在变电所内悬空就悬空,反正既满足了低规3.1.12强条编制者的要求,又便于设计、采购和施工,何乐不为呢?
尺短寸长
发表于 2012-7-23 12:26:55
回复 51# 大鼻山
向大鼻山学习一下:你先回答完我的问题,我帮你找出来喽。
看你这记性,已经忘了、混淆了多少事啦。
尺短寸长
发表于 2012-7-23 12:28:27
5线TT的PE线在变电所内悬空就悬空,反正既满足了低规3.1.12强条编制者的要求,又便于设计、采购和施工,何乐不为呢?大鼻山 发表于 2012-7-23 12:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵!{:4_95:}
何乐不为何乐不为。
sccat
发表于 2012-7-23 12:37:17
5线TT的PE线在变电所内悬空就悬空,反正既满足了低规3.1.12强条编制者的要求,又便于设计、采购和施工,何 ...
大鼻山 发表于 2012-7-23 12:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
悬空感觉跟没有差不多。{:4_98:}
色即是空,空即是色。{:4_113:}
大鼻山
发表于 2012-7-23 12:41:15
对于高压接地故障,我曾经不止一次说过:TN系统咋搞定的,5线TT系统就咋搞定。
你说这算认高压故障,还是不认高压故障?
大鼻山
发表于 2012-7-23 12:50:37
本帖最后由 大鼻山 于 2012-7-23 13:19 编辑
悬空感觉跟没有差不多。
色即是空,空即是色。
sccat 发表于 2012-7-23 12:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
景观照明采用TT系统时,你打算如何设计?变电所到第1灯为VV-4X16,第1灯到其他灯采用5X16?设计很精细化,是吧?节省了几米PE线……
尺短寸长
发表于 2012-7-23 15:53:43
{:titter:} {:smile:} {:biggrin:} {:lol:}
尺短寸长
发表于 2012-7-23 15:55:25
期待大作横空出世。