lina008 发表于 2012-7-18 11:28:59

有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

安徽地区一个审图意见:开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座;该回路断路器20A,连接一个插座,插座的额定电流是16A,这个本身问题不大,但是使我联想到一个问题,住宅的单相柜式空调插座,一般也是断路器20A,然后4平方线,然后插座图例上额定电流也是16A,为什么审图不提呢,我看了很多图纸,基本上所有的图纸的柜式空调插座额定电流都写的是16A,然后断路器到有些是16A,有些是20A,这怎么理解呢?又打破常规了么,呵呵。我想在实际使用过程中可能不会出线问题,那断路器20A,插座额定电流16A,在图纸上表示是不是不合理呢?求解?

治学以诚 发表于 2012-7-18 11:32:57

他是错误的,他不懂接插件。
那个电流是接插功率,与允许通过的最大电流是两个概念。

lina008 发表于 2012-7-18 11:33:36

沙发坐上,求解!!

治学以诚 发表于 2012-7-18 11:43:00

接插功率:
连接设备的插头规格必须与插座插孔相匹配。
大于插座接插功率的设备无法插入。从而一定程度上防止了,插座的过载。

但是,设备是可能过载的,过载电流按低规来讲可能是1.45倍。插座是不应当损坏的。
过载是短暂的允许。
甚至,在设备发生短路时,插座都不应当受损坏。

大鼻山 发表于 2012-7-18 11:44:34

16A插座,你就老实地配16A开关嘛。干嘛要配20A开关呢?我审图也会提出同样的质疑

治学以诚 发表于 2012-7-18 11:45:55

别开玩笑了。
10A插座。你只能配8A开关喽?
插座有一个国家生产标准,久以前读过,网上下载读读就知了。

lina008 发表于 2012-7-18 11:57:30

我看了很多图纸,住宅的图纸,客厅柜式空调插座都写16A,断路器都是20A的,都没人提的么,网上随便下载一个图纸,基本都是这个的,呵呵,搞不懂呀,我以前的图纸都是如此么,呵呵,下次听大鼻山的匹配,呵呵,感觉好一点。但是具体有啥规范吗,审图的规范。

sgf2002 发表于 2012-7-18 12:57:12

他是错误的,他不懂接插件。
那个电流是接插功率,与允许通过的最大电流是两个概念。
治学以诚 发表于 2012-7-18 11:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

同意老诚的观点

尺短寸长 发表于 2012-7-18 13:04:25

审图意见错误;
老诚意见正确。

lina008 发表于 2012-7-18 13:46:11

那有什么反驳的,有反驳意见或者条文,或者规范什么的,我可以打电话给审图老师,沟通一下,避免下个受害者,而且也算是交流么!对不,大师们!

cqzrm 发表于 2012-7-18 13:52:31

本帖最后由 cqzrm 于 2012-7-18 13:54 编辑

对于单独支路上的单独插座,图审正确。

lina008 发表于 2012-7-18 13:59:50

哪个规范?

rpg2009 发表于 2012-7-18 16:02:34

普通插座回路16A,插座是10A,怎么解释?
要明白那个开关是保护啥的?保护线路还是设备,一般来说出线开关是保护线路,不是保护具体设备的

大鼻山 发表于 2012-7-18 17:12:08

楼主已经说得很明确:
开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

既然16A插座搞定热水器容量,干嘛要配20A开关?过载了,咋办

大鼻山 发表于 2012-7-18 17:14:38

哪个规范?
lina008 发表于 2012-7-18 13:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不是所有条款都需要规范来界定的。尤其对于那些显而易见的东东

16A插座,放大开关的必要性何在呢?不应该反省自己的设计才是正道么
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座