封闭楼梯间应双头灯不算应急照明?
某丁类厂房辅助生活间的封闭楼梯间,使用双头灯作为应急照明,审图认为不算! 认为不算?给出违反规范的条款了? 审图师的思路让人难以理解。 有依据吗?难道要采用月光照明? 回复 1# 闻见知行
GB 50034
为何不算? 审图认为违反第11.3.1条1款 审图认为违反第11.3.1条1款
闻见知行 发表于 2012-6-28 10:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
判定违反此条更是让人莫名其妙了。 莫名其妙。 这个是仁者见仁的事情,看有无设计条件再说。
一般我的观点。如果你有双回路供电的条件,而设置牛眼灯,那我觉得你是在偷懒。但是你没有条件,则你的做法是对的,满足要求。
但是要是申外图,我一般会认为满足要求。 双头灯才是正儿八经出身的应急灯具,其他的出身都不好 回复 3# yangyang7201
变幻莫测,捉摸不定。{:dizzy:} 我不关心双头灯或单头灯,我只关心其动作原理或者说电路接线图。
如果消防时人为断掉市电电源而投入备用电源,我认为那是错误的设计。 规范规定,应急照明:因正常电源失效而启用的照明。但是这里的失效,绝对不应该是人为地让它失效,而是灯具因自身故障等而失效。
人为失效,可视为人为破坏,也是人为地删掉了应急照明的正常电源(也是第一电源),因此是错误的设计,甚至是违反强条的。 所以我当年审图时,碰到双头灯,都会要求设计人注明灯具动作原理(状态)或者说电路接线图;凡是依靠切除正常电源而启动双头灯的,我可能会判其违反强条。 某丁类厂房辅助生活间的封闭楼梯间,使用双头灯作为应急照明,审图认为不算!
闻见知行 发表于 2012-6-28 09:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
双头灯算不算应急照明,不好一概而论:设计对了,就算;设计不对,就不算。