治学以诚 发表于 2012-6-11 16:21:53

治学以诚 发表于 2012-6-11 16:24:04

sgf2002 发表于 2012-6-11 16:28:48

本帖最后由 sgf2002 于 2012-6-11 16:36 编辑

回复 18# 大鼻山

其实TT还是TN定义是明确的
个人觉得还是要具体情况具体分析
不要一提TT就要设剩余电流保护
接地极有交叉还是TT(也有称为伪TT的),只不过接地故障电流比正常的TT要大的多,也可以按照TN的办法用过流保护兼做接地故障保护

大鼻山 发表于 2012-6-11 17:05:18

回复大鼻山

不要一提TT就要设剩余电流保护接地极有交叉还是TT(也有称为伪TT的),只不过接地故障电流比正常的TT要大的多,也可以按照TN的办法用过流保护兼做接地故障保护sgf2002 发表于 2012-6-11 16:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
除非确保接地极电阻极低,否则TT必设RCD.

wgviing 发表于 2012-6-11 17:10:01

回复 35# 老康阁楼


    对于TN-C系统,就是PEN线,对于TN-S和TT系统来说,则是N线

wgviing 发表于 2012-6-11 17:15:49

回复 41# 大鼻山


    进户处PEN重复接地,主要原因是降低对地电压,

wgviing 发表于 2012-6-11 17:20:42

回复 51# 大鼻山


    是不推荐,而不是不能。如果TT引出的足够远,可以达到独立接地体的时候,是否就可以了

大鼻山 发表于 2012-6-11 17:26:15

回复大鼻山


    进户处PEN重复接地,主要原因是降低对地电压,
wgviing 发表于 2012-6-11 17:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果你说这些,估计会把问题复杂化。这里主要讨论TN和TT区别

sgf2002 发表于 2012-6-11 17:38:34

除非确保接地极电阻极低,否则TT必设RCD.
大鼻山 发表于 2012-6-11 17:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


接地电阻是指到大地无穷远处的电阻,如果在接地点有扁钢或基础钢筋与变压器中性点接地点连接,则接地故障电流大部分就不流过接地电阻了

治学以诚 发表于 2012-6-11 21:29:39

大鼻山 发表于 2012-6-11 22:25:57

接地电阻是指到大地无穷远处的电阻,如果在接地点有扁钢或基础钢筋与变压器中性点接地点连接,则接 ...
sgf2002 发表于 2012-6-11 17:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谬矣!TT系统的接地故障电流同时流过两个接地极。

大鼻山 发表于 2012-6-11 22:27:21


“接地电阻是指到大地无穷远处的电阻,如果在接地点有扁钢或基础钢筋与变压器中性点接地点连接,则接地故障电流大部分就不流过接地电阻了 ”
这句话大实话,在中国愣是走了20年,才出得来这八卦阵。
治学以诚 发表于 2012-6-11 21:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
确实是大实话,也确实是一句大错话。

治学以诚 发表于 2012-6-12 08:31:56

大鼻山 发表于 2012-6-12 08:57:45

如果在接地点有扁钢或基础钢筋与变压器中性点接地点连接,则接地故障电流大部分就不流过接地电阻了 治学以诚 发表于 2012-6-11 21:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
诚如是,则它就不是我们要讨论的TT了,而变身为TN了

治学以诚 发表于 2012-6-12 09:26:10