回复 大鼻山 不要一提TT就要设剩余电流保护接地极有交叉还是TT(也有称为伪TT的),只不过接地故障电流比正常的TT要大的多,也可以按照TN的办法用过流保护兼做接地故障保护sgf2002 发表于 2012-6-11 16:28 登录/注册后可看大图
回复 大鼻山 进户处PEN重复接地,主要原因是降低对地电压, wgviing 发表于 2012-6-11 17:15 登录/注册后可看大图
除非确保接地极电阻极低,否则TT必设RCD. 大鼻山 发表于 2012-6-11 17:05 登录/注册后可看大图
接地电阻是指到大地无穷远处的电阻,如果在接地点有扁钢或基础钢筋与变压器中性点接地点连接,则接 ... sgf2002 发表于 2012-6-11 17:38 登录/注册后可看大图
“接地电阻是指到大地无穷远处的电阻,如果在接地点有扁钢或基础钢筋与变压器中性点接地点连接,则接地故障电流大部分就不流过接地电阻了 ” 这句话大实话,在中国愣是走了20年,才出得来这八卦阵。 治学以诚 发表于 2012-6-11 21:29 登录/注册后可看大图
如果在接地点有扁钢或基础钢筋与变压器中性点接地点连接,则接地故障电流大部分就不流过接地电阻了 治学以诚 发表于 2012-6-11 21:29 登录/注册后可看大图