 楼主| 发表于 2012-6-10 23:03:06 | 显示全部楼层
咱们就以15楼老康那个图为例,敢问如何电源侧负荷侧同时看?
这个例子中,最终确定接地制式的不还是负荷侧说了算。
     
 楼主| 发表于 2012-6-10 23:05:59 | 显示全部楼层
回复 42# 老康阁楼

着急凑热闹!教训啊教训!
     
发表于 2012-6-10 23:15:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-10 23:28 编辑

撇开IEC或国标,也必须同时看电源侧和负荷侧接线情况(含接地情况)。
     
发表于 2012-6-10 23:44:39 | 显示全部楼层
TT-b是个浮云吗?飘过~
发表于 2012-6-11 09:52:19 | 显示全部楼层
引自48# : 撇开IEC或国标,也必须同时看电源侧和负荷侧接线情况(含接地情况)。

   请教:同一变电所可同时引出TN-S、TN-C、TT和TN-C-S系统的名题成立否?

   如果以上命题成立,那TT系统规定工作接地必须单独接地是错的。因为可引出多种系统的变电所不可能有互相独立的接地极,事实上是一个接地极。如果TT系统必须单独接地的话,一个接地极的变电所,决不能引出TT系统。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 对的

查看全部评分

     
发表于 2012-6-11 11:35:48 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2012-6-11 09:52

所言不虚。所以我在前面帖子里也提到,同一个变电所不推荐同时引出TT和TN
     
发表于 2012-6-11 11:42:57 | 显示全部楼层
TT-b是个浮云吗?飘过~
老康阁楼 发表于 2012-6-10 23:44

还是TT。
你老兄好似始终没抓住TT的核心本质
     
发表于 2012-6-11 11:46:05 | 显示全部楼层
简单说,通过负荷侧接地极变压器中性点接地极形成接地故障回路的,就是TT系统。
不管TT-A或TT-B,你都按照此条套用即可。
     
发表于 2012-6-11 11:59:04 | 显示全部楼层
TT系统,100%的接地故障电流,都是通过负荷侧接地极和变压器中性点接地极回路流动的;
TN-C-S系统,极低比例(甚至为0)的接地故障电流,是通过负荷侧接地极和变压器中性点接地极回路流动的。而且,这里的负荷侧接地极甚至可以略去,无须设置。
     
发表于 2012-6-11 14:01:50 | 显示全部楼层
TT:大地路径故障电流小电流接地系统;
TN:保护体路径故障电流大电流接地系统。
这说法有问题么?
发表于 2012-6-11 14:19:37 | 显示全部楼层
引自51# : 所言不虚。所以我在前面帖子里也提到,同一个变电所不推荐同时引出TT和TN

   不推荐与不容许是二个完全不同的概念,不推荐不等于不容许。

  比如路灯用箱式变压器,当路灯采用TT系统时,路灯供电和箱变本身的保护接地,没有必要设各自独立的接地极。
发表于 2012-6-11 14:52:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-6-11 15:19:32 | 显示全部楼层
引自51# : 所言不虚。所以我在前面帖子里也提到,同一个变电所不推荐同时引出TT和TN

   不推荐与不容许是二个完全不同的概念,不推荐不等于不容许。
  比如路灯用箱式变压器,当路灯采用TT系统时,路灯供电和箱变本身的保护接地,没有必要设各自独立的接地极。 入门者 发表于 2012-6-11 14:19

一、只是不推荐。规范的表述也是“不宜同时采用TT和TN";具体原因,我今后会详述。

二、路灯接地极表述有误。不是你所说的情况。
     
发表于 2012-6-11 15:22:29 | 显示全部楼层
TT:大地路径故障电流小电流接地系统;
TN:保护体路径故障电流大电流接地系统。
这说法有问题么?
老康阁楼 发表于 2012-6-11 14:01

太有问题了。
小(大)电流接地系统,是针对10KV系统而言的术语。别扯进低压系统来啊。
     
发表于 2012-6-11 16:03:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-6-11 16:06 编辑
TT
R0变
Re设备
U0=230*R0/(R0+Re)
Ue=230*Re/(R0+Re)

在TT系统中根本无法保证,两者电压小于50V。严 ...
治学以诚 发表于 2012-6-11 14:52



    “在TT系统中根本无法保证,两者电压小于50V。严禁采用TT系统,指日可待。
U0=230*R0/(R0+Re)=110V时,即意味着该变压器下,TN-S系统下所有设备的外壳,均带有对地110V电压。

此言差也!
U0=230*R0/(R0+Re)=110V时,即意味着该变压器下,TN-S系统下所有设备的外壳,均带有对地110V电压。---会吗?会传递这个故障电压吗?如何传递?变压器中性线接地的作用何在?!