yangyang7201
发表于 2012-6-10 23:03:06
咱们就以15楼老康那个图为例,敢问如何电源侧和负荷侧同时看?
这个例子中,最终确定接地制式的不还是负荷侧说了算。
yangyang7201
发表于 2012-6-10 23:05:59
回复 42# 老康阁楼
{:4_125:}着急凑热闹!教训啊教训!
大鼻山
发表于 2012-6-10 23:15:34
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-10 23:28 编辑
撇开,IEC国标说法等,那换个角度如何来定义它,电源侧,负荷侧,先看电源侧还是负荷侧?
老康阁楼 发表于 2012-6-10 23:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
撇开IEC或国标,也必须同时看电源侧和负荷侧接线情况(含接地情况)。
老康阁楼
发表于 2012-6-10 23:44:39
TT-b是个浮云吗?飘过~
入门者
发表于 2012-6-11 09:52:19
引自48# : 撇开IEC或国标,也必须同时看电源侧和负荷侧接线情况(含接地情况)。
请教:同一变电所可同时引出TN-S、TN-C、TT和TN-C-S系统的名题成立否?
如果以上命题成立,那TT系统规定工作接地必须单独接地是错的。因为可引出多种系统的变电所不可能有互相独立的接地极,事实上是一个接地极。如果TT系统必须单独接地的话,一个接地极的变电所,决不能引出TT系统。
大鼻山
发表于 2012-6-11 11:35:48
入门者 发表于 2012-6-11 09:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
所言不虚。所以我在前面帖子里也提到,同一个变电所不推荐同时引出TT和TN
大鼻山
发表于 2012-6-11 11:42:57
TT-b是个浮云吗?飘过~
老康阁楼 发表于 2012-6-10 23:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
还是TT。
你老兄好似始终没抓住TT的核心本质
大鼻山
发表于 2012-6-11 11:46:05
简单说,只通过负荷侧接地极和变压器中性点接地极形成接地故障回路的,就是TT系统。
不管TT-A或TT-B,你都按照此条套用即可。
大鼻山
发表于 2012-6-11 11:59:04
TT系统,100%的接地故障电流,都是通过负荷侧接地极和变压器中性点接地极回路流动的;
TN-C-S系统,极低比例(甚至为0)的接地故障电流,是通过负荷侧接地极和变压器中性点接地极回路流动的。而且,这里的负荷侧接地极甚至可以略去,无须设置。
老康阁楼
发表于 2012-6-11 14:01:50
TT:大地路径故障电流小电流接地系统;
TN:保护体路径故障电流大电流接地系统。
这说法有问题么?
入门者
发表于 2012-6-11 14:19:37
引自51# : 所言不虚。所以我在前面帖子里也提到,同一个变电所不推荐同时引出TT和TN
不推荐与不容许是二个完全不同的概念,不推荐不等于不容许。
比如路灯用箱式变压器,当路灯采用TT系统时,路灯供电和箱变本身的保护接地,没有必要设各自独立的接地极。
治学以诚
发表于 2012-6-11 14:52:03
大鼻山
发表于 2012-6-11 15:19:32
引自51# : 所言不虚。所以我在前面帖子里也提到,同一个变电所不推荐同时引出TT和TN
不推荐与不容许是二个完全不同的概念,不推荐不等于不容许。
比如路灯用箱式变压器,当路灯采用TT系统时,路灯供电和箱变本身的保护接地,没有必要设各自独立的接地极。 入门者 发表于 2012-6-11 14:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一、只是不推荐。规范的表述也是“不宜同时采用TT和TN";具体原因,我今后会详述。
二、路灯接地极表述有误。不是你所说的情况。
大鼻山
发表于 2012-6-11 15:22:29
TT:大地路径故障电流小电流接地系统;
TN:保护体路径故障电流大电流接地系统。
这说法有问题么?
老康阁楼 发表于 2012-6-11 14:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
太有问题了。
小(大)电流接地系统,是针对10KV系统而言的术语。别扯进低压系统来啊。
LXQ3
发表于 2012-6-11 16:03:58
本帖最后由 LXQ3 于 2012-6-11 16:06 编辑
TT
R0变
Re设备
U0=230*R0/(R0+Re)
Ue=230*Re/(R0+Re)
在TT系统中根本无法保证,两者电压小于50V。严 ...
治学以诚 发表于 2012-6-11 14:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“在TT系统中根本无法保证,两者电压小于50V。严禁采用TT系统,指日可待。
U0=230*R0/(R0+Re)=110V时,即意味着该变压器下,TN-S系统下所有设备的外壳,均带有对地110V电压。 ”
此言差也!
U0=230*R0/(R0+Re)=110V时,即意味着该变压器下,TN-S系统下所有设备的外壳,均带有对地110V电压。---会吗?会传递这个故障电压吗?如何传递?变压器中性线接地的作用何在?!