联通的接地网能不能作为,开关柜PE的延伸看待?
老康阁楼
发表于 2012-6-9 19:12:56
旺点这个帖子,是我看糊涂了么?http://www.wangd.com/posts/list/2683869.page再谈低压接地系统方案选择讨论
大鼻山
发表于 2012-6-9 19:26:22
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-9 19:36 编辑
老康的插图,很有直观效果啊。
一、正如你图示的原因,故同一变电所,通常不建议同时引出TN和TT;
二、但某些特殊情况下,同一变电所同时引出了TN和TT的,也不足惧。此时TN-C的PEN和TT的N线,本质上就是连在一起的,所以就无所谓在变电所重复接地点的前或后连接。但此时TT的N线(也兼带有TN系统的PEN线电位),必须与TT系统所承担的负荷之外露可导电部分严格绝缘。此外,还有接地极间距要求。
老康阁楼
发表于 2012-6-9 22:55:50
TT和TN-C-S有区别么?把分散的集合到一起,这是什么TN-C-S;加上配电柜联通的接地网,这是什么TN-S。
老康阁楼
发表于 2012-6-9 23:09:01
室外就一盏路灯局部设有等电位,这是什么系统,出四芯电缆。TN-C-S?局部TT?加上接地网呢?
再把这一盏路灯放大成一栋建筑物,什么系统?我是糊涂了。。。。嘿嘿
yangyang7201
发表于 2012-6-9 23:12:46
TT和TN-C-S有区别么?把分散的集合到一起,这是什么TN-C-S;加上配电柜联通的接地网,这是什么TN-S。
老康阁楼 发表于 2012-6-9 22:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
莫急莫急!!!
wgviing
发表于 2012-6-9 23:27:16
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-9 23:31 编辑
其实就各种系统形式而已,可以分的很清楚,但要每个系统 都会有自身的缺陷,这才是需要解决的问题。。世界上没有十全十美的东西。。关键在于选用合适的接地系统。
上图,虽然TN-C系统的PEN线和TT的N线都是引自同一根母排,但不同之处,在于TN-C系统的PEN线需要重复接地,设备外壳接在PEN线上,而TT系统的N线不用重复接地,设备外壳单独接地。
两种系统 在于灵活运用。。
简单的理解,如果采用TT系统,间距上不能满足要求,那就说明不适用TT系统。
大鼻山
发表于 2012-6-9 23:33:43
呵呵,老康你还是自己把TT系统和TN-C-S系统的接地故障电路图画出来,一切就明白了。
二者差别大大的:前者必须经流大地,故障电流不够大,故基本都用RCD;后者则仅流经PE或PEN,电流够大,故可不用RCD(PEN属无法使用RCD)。
大鼻山
发表于 2012-6-9 23:38:19
wgviing 发表于 2012-6-9 23:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老康不是关心TN或TT孰优孰劣,他是关心TN或TT的本质区别何在。
老康阁楼
发表于 2012-6-9 23:53:15
贴个图方便。。。
老康阁楼
发表于 2012-6-10 00:12:23
这个更形象。。。。。。
老康阁楼
发表于 2012-6-10 00:16:35
回复 23# 大鼻山
让我弄明白哈,哈究竟从何处定义接地制式?故障电流?不大可能吧。。。
yangyang7201
发表于 2012-6-10 00:19:23
回复大鼻山
让我弄明白哈,哈究竟从何处定义接地制式?故障电流?不大可能吧。。。
老康阁楼 发表于 2012-6-10 00:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个很重要,如何定义电源是决定接地制式的关键
老康阁楼
发表于 2012-6-10 00:29:10
好的,何为电源?什么又可以类比为电源?何为电源侧;何为负荷,什么又可以类比为负荷?何为负荷侧?谁先定义哈这个。。。
大鼻山
发表于 2012-6-10 08:47:06
回复大鼻山
让我弄明白哈,哈究竟从何处定义接地制式?故障电流?不大可能吧。。。
老康阁楼 发表于 2012-6-10 00:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你的TN-C-S接地故障电路插图是没错。但其中的Idc回路只是理论回路,在工程实践计算中是被忽略不计的,因为它所占分量有时可能不足1%。故障主回路还是Idn。
接地极电阻可能十几欧或几十欧,而Zpen可能是零点几欧,你说电流按照什么路径流动呢