pigl 发表于 2010-12-4 04:51:36

pigl 发表于 2010-12-4 04:52:03

pigl 发表于 2010-12-4 04:52:49

pigl 发表于 2010-12-4 04:53:17

pigl 发表于 2010-12-4 04:53:40

pigl 发表于 2010-12-4 04:59:01

拜读了诚版的大作,说实话,自己水平不够,看不太懂。胡乱翻了些书,灌了些水,恭恭敬敬听高人讲解。{:4_125:}

治学以诚 发表于 2010-12-4 08:51:23

本帖最后由 治学以诚 于 2010-12-4 10:06 编辑

一个意思,仅是理解上的不同。
楼上引文相当于洛伦兹变换,
我的文章当于爱因斯坦变换。

仅此微差。

治学以诚 发表于 2010-12-4 10:04:25

看63楼的图中0.632。这幅图背后的电气原理就是热力学问题。
65楼表应当有问题。
我认为作为载流计算所用的发热时间常数就统一,大于30分钟,才对。因为计算负荷是半小时内最大平均负荷。

冷若冰 发表于 2010-12-4 10:22:31

老诚思想有些混乱。。。。。

我说两句好不好,也不一定对,就当一说。。。。

1、规范讨论的问题并未局限于这个温升和时间的关系。还有保护电器的动作时间。。。

2、0.1秒是瞬时脱扣器的动作时间,在这里过电流保护可以当作间接接触保护使用。这个可能大家都没意见。

3、5S是安全动作时间。超过这个时间,就会有事故发生,什么事故我也不知道。。这个是我猜的。

4、30分钟那事计算负荷的事,那时候没有事故,你搞这么长时间干什么。。。。

上述均属断章取义,没有看老诚的文章,只是针对看了他的和猪猪的帖子说的。

治学以诚 发表于 2010-12-4 10:28:52

我很清楚呢,校验导体截面时间T与断路器没有任何瓜葛。不能硬让他们有瓜葛的。

如果按0.1S校验,短路持续时间1秒就把电缆烧坏了,系统也太脆弱了,太不可靠了,太离谱了。

冷若冰 发表于 2010-12-4 10:29:06

0.1秒非周期分量在作用。。而且这时候的短路电流热效应全部在导体内发生作用。。。电流也比较大。。。

大于5S后,短路的情况比较复杂了。大于5S后是个什么情况,你可以再看看短路的书。

我是看过书的,所以有疑问,那个零序电流怎么一回事,还要分析这个玩意的。。。

你还搞个30分钟,那时候的短路更复杂了。。。故障运行这么长时间,应该是IT了吧,你怎么分析的。。。

老诚,我的话你觉得有道理没有。和你的问题是不是有关联?

治学以诚 发表于 2010-12-4 10:31:34

短路问题研究的通透已经很久了。我都说工业民用手册上第四章的开头两个包络图是不正确的了。

冷若冰 发表于 2010-12-4 10:31:55

我很清楚呢,校验导体截面时间T与断路器没有任何瓜葛。不能硬让他们有瓜葛的。

如果按0.1S校验,短路持续 ...
治学以诚 发表于 2010-12-4 10:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


0.1秒是瞬时脱扣器的动作时间,在这里过电流保护可以当作间接接触保护使用。。

这个不是瓜葛吗。。。。。。你不是这么看这个问题的吗?

那你认为这个0.1秒是怎么设定的。和事故的影响有关的。。。。这个影响不单纯是热稳定吧。。。

治学以诚 发表于 2010-12-4 10:33:20

30分钟是发热,是导体温度上升到允许温升最少时间。
5秒是最大短路持续时间。
概念不同的。

冷若冰 发表于 2010-12-4 10:37:16

短路问题研究的通透已经很久了。我都说工业民用手册上第四章的开头两个包络图是不正确的了。
治学以诚 发表于 2010-12-4 10:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


老诚,你别看那本书了,那本书对短路分析得不够深入。。。对错我倒是没注意。。。

你要看教科书,你把自己的教科书拿出来看看。。。

暂态一本书,稳态一本书。。。你看看5秒时候是暂态还是稳态。。。

这个热稳定校核的时间就是断路器约定的动作时间,怎么会和断路器没有关系。。。。。你再想想。。。
页: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14
查看完整版本: 低压配电设计规范,4.2.2条大讨论