songzhj 发表于 2010-11-29 16:04:36

低压绝缘导体短路热稳定校验探讨.PDF
建筑电气某年某月的论文,看看再说!

治学以诚 发表于 2010-11-29 16:06:15

如果是“不大于5秒”看也不用看,就能断定是错误的。
附件功能不好。下不了、

治学以诚 发表于 2010-11-29 16:31:25

本帖最后由 治学以诚 于 2010-11-29 16:53 编辑

将公式变换一下,S*K/I>=根t。
不等式右边,此时说,t不小于5秒,对任何人,对任何厂家都应一致。才不会引起使用上的不统一。

而t不大于5秒,只能是天下大乱。还好,这让我能够证明,大家都是瞎讲,并不真懂电气理论的。从95年我怀疑他,到今年我能证明它错误用了15年整。

mhqychen 发表于 2010-11-29 16:35:15

《低压配电设计规范》GB 50054-95
第4.2.2条(条文略)
式(4.2.2)中,t依第一款,“不大于5s”这是 ...
治学以诚 发表于 2010-11-29 09:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


不同意你这说法,规范说的应该没错吧,超过5秒的时候,就不再是 IxIxT这样计算了
而是要计入 散热了

治学以诚 发表于 2010-11-29 16:48:21

如果将公式变换一下,是:S*K/I<=根t。
此时说t不大于5秒,是绝不会引起使用上的不统一的。

治学以诚 发表于 2010-11-29 16:54:50

不同意你这说法,规范说的应该没错吧,超过5秒的时候,就不再是 IxIxT这样计算了
而是要计入 散热了mhqychen 发表于 2010-11-29 16:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这已经是纯属瞎说了。

songzhj 发表于 2010-11-29 17:20:16

如果是“不大于5秒”看也不用看,就能断定是错误的。
附件功能不好。下不了、
治学以诚 发表于 2010-11-29 16:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不看就算了!

治学以诚 发表于 2010-11-29 17:31:40

能告诉我为什么是5秒,而不是4秒或6秒吗?

治学以诚 发表于 2010-11-29 17:37:17

看完了,全文没有一点道理

冷若冰 发表于 2010-11-29 19:09:24

本帖最后由 冷若冰 于 2010-11-29 19:12 编辑

“不大于5s”这是翻译理解上的错误,正确的翻译应是“不小于5s”————你的意思是取值应该超过5秒,对吧。。。

也对,5秒以下,和0.1秒就不好区分了。

这个问题我也不懂,看老诚怎么解释,除非找到外文的出处。。。要不老诚这个玩笑就大了。。。

治学以诚 发表于 2010-11-29 19:55:37

本帖最后由 治学以诚 于 2010-11-29 20:05 编辑

“不大于5s”这是翻译理解上的错误,正确的翻译应是“不小于5s”————你的意思是取值应该超过5秒,对吧。 ...
冷若冰 发表于 2010-11-29 19:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
写这篇文章时,我猜,这条文肯定不是国人自己研究成果(因为5秒来的太莫名其妙),肯定是翻译来的,所以,有这样的开头语。
一个多月以后,看到李允中先生的文章,在网上看的,他发在《建筑电气》上的一篇文章,是说本规范4.2.3条的。还好,没有撞车,他是猜,这条规范的本意,我是直接证明这条规范的本意。

我真的不知,这篇文章现在的下落。
按我个人的理解,编辑至多一周甚或两周就能清楚看出规范的重大失误,继而采取措施来补救。以策国家电气安全。

当然我在秋石兄的帖子,《给诚版》中,已经断言了,此文能把中国电气水平夷为平地。
无论文章发与不发,此项错误一旦确立,其后果是什么?敢想么?

冷若冰 发表于 2010-11-29 21:59:26

得得得,你就拉倒吧,你要是找到依据了就说出来,要是没有依据,在这就算胡诌,也没人搭理你。。。。

说我灌水,我还是玩,你这是搞什么。。。。你是不是拿着美国的规范说我们的事。。。。。

规范错了就错了,要错一起错,能怎么样?你说说能怎么样?

我工作这么多年,也没有校核过动、热稳定,能怎么地。

建筑电气内的动、热稳定校核不通过,断线,行了吧。。。你要看看影响有多大。。。。。

严格些没什么不好,要是因噎废食就是自己的事了。你这不唬人么。有结果再说好不好。。。。。

治学以诚 发表于 2010-11-30 10:43:32

本帖最后由 治学以诚 于 2010-11-30 10:46 编辑


我工作这么多年,也没有校核过动、热稳定,能怎么地。
建筑电气内的动、热稳定校核不通过,断线,行了吧。。。你要看看影响有多大。。。。。
冷若冰 发表于 2010-11-29 21:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
完全是技术流氓形象。
短路(包括接地故障短路)一旦发生,财物损毁或人身伤害就不可避免。如不及时断开线路,或如不能使线路足够“可靠”。事故必将扩大。

因此:短路现象虽然不经常发生,但是短路计算是必不可少的。这是短路现象不经常发生的必要条件。
少了这种计算,发生短路灾害事件在所难免。

治学以诚 发表于 2010-11-30 10:48:12

看看规范怎么说:
从001秒到5秒任意可取,还不算,又加一句大于5秒。
干脆说:短路校验时间任何可取不就算了。这样的规范怎么能保障配电系统的安全呢?

治学以诚 发表于 2010-11-30 10:48:39

本帖最后由 治学以诚 于 2010-11-30 10:52 编辑

看看规范怎么说:
从0.1秒到5秒任意可取,还不算,又加一句大于5秒也可。
干脆说:短路校验时间任意可取不就算了。这样的规范怎么能保障配电系统的安全呢?
完全是不懂基本电气安全理论。当然这样的烂条文能堂而皇之地在电气界屹立15年,而没有人看穿,说明中国人并没有人认真执行这么重要的一个条文。