abu1216 发表于 2019-5-8 14:14:57

关于3.1.6条,宣贯和规范不一致,按哪个啊

树欲静而风不止 发表于 2019-5-8 14:28:54

abu1216 发表于 2019-5-8 14:14
关于3.1.6条,宣贯和规范不一致,按哪个啊

为何不一致,肯定是规范编的不好

lkchai 发表于 2019-7-17 17:26:50

3.2.5IV-8 消防控制室,配电室这些有备用照明的,也要再设疏散照明(不低于1lx)吗?
这本规范读起来真是累。

zhouke 发表于 2019-7-17 22:17:56

GB51309-2018/3.6.6非火灾状态下系统主电源断电后应急照明进入应急状态。看不出此条规定除了增大集中电源的AH数外还有什么实际作用。此时普通照明正常。

北方郎 发表于 2019-7-19 16:11:46

哪里过分了?啥是底线?

北方郎 发表于 2019-7-19 16:14:38

ethan_fan 发表于 2019-2-22 10:36
这本规范在公告发布前,网上几乎找不到征求意见稿,藏着掖着是为什么呢?
就问一点:综合管廊和电力隧道, ...

听说很早之前发过一次征求意见稿。不过跟最终稿相差太大。
设置智能疏散可以拉动GDP,怎么没意义?

北方郎 发表于 2019-7-19 16:15:31

azbe 发表于 2019-2-22 09:58
封闭楼梯间、 防烟楼梯间、 室外疏散楼梯应单独设置配电回路;

两三个灯也要单独一个回路吗?

1个灯也要单独回路。

北方郎 发表于 2019-7-19 16:16:34

ethan_fan 发表于 2019-2-22 11:15
3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。
这个“多信息复合标志灯具”谁 ...

就是把两种疏散指示标志合一。

北方郎 发表于 2019-7-19 16:17:26

huwuxiaojun 发表于 2019-2-21 17:42
又一刀切,好没道理啊

一刀切好执行嘛。

北方郎 发表于 2019-7-19 16:18:43

wangguichao66 发表于 2019-3-22 08:28
不考虑其他因素的话,倒是可以考虑一下每个灯具配个手机充电器一样外置的电源转换装置

电源转换装置有消防认证吗?可以用于消防应急照明系统吗?

zhouke 发表于 2019-7-22 11:53:27

采用应急照明配电箱时,楼梯间应单独设应急照明配电箱;采用应急照明集中电源时,楼梯间应单独设应急照明配电回路。不知是何道理。

azbe 发表于 2019-7-23 08:25:54

北方郎 发表于 2019-7-19 16:15
1个灯也要单独回路。

单独回路意义何在?这样搞,可靠性反而降低了

wy6341724 发表于 2020-4-17 00:16:32

3.6.92   3) A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出。

问下大家对于集中控制系统,采用集中电源或应急照明配电箱,都是接入消防电源,主电源为何会断电呢?

touyunhoho 发表于 2020-4-20 17:28:38

太难了,每年一次大改

touyunhoho 发表于 2020-4-20 17:47:33

太难了,每年一次大改
页: 1 2 3 4 5 6 7 [8]
查看完整版本: GB 51309 – 2018 这规范过分了啊。。