ethan_fan 发表于 2019-2-22 11:15:54

3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。
这个“多信息复合标志灯具”谁见过实物?

sun982526 发表于 2019-2-22 13:59:03

本帖最后由 sun982526 于 2019-2-22 14:03 编辑

Ⅳ-8.配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域 ----不低于1lx(消防设备机房不应100%照度么?以后要1lx么?)

防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。(以后楼梯间里面要单挂应急照明箱?)

非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常
照明配电箱供电(应急照明箱可以非消防回路了?如果是应由正常配电箱供电,由消防总箱配电是否违规?)

灯具采用自带蓄电池供电时,系统的配电线路应选择阻燃或耐火线缆(到底阻燃还是耐火?)

3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:
2)控制 B 型集中电源转入蓄电池电源输出、B 型应急照明配电箱切断主电源输出;(B型应急照明必须采用断电点亮?)

3.7 非集中控制型系统的控制设计
3.7.5 在设置区域火灾报警系统的场所,系统的自动应急启动设计应符合下列规定:
2 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动切断主电源输出,并控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。(非集中控制型自带蓄电池灯具只能采用断电点亮?)

整个规范看下来是主推集中控制应急照明系统,根据这规范的描述,是不是就是智能应急照明系统?

ethan_fan 发表于 2019-2-22 14:14:10

“1 应急照明配电箱的选择应符合下列规定:
1)应选择进、出线口分开设置在箱体下部的产品;”
真是滑天下之大稽上部进出就不能用了?

zhouke 发表于 2019-2-22 15:56:54

本帖最后由 zhouke 于 2019-3-5 11:43 编辑

问题太多,应该不是正式规范。

479938705 发表于 2019-2-22 16:27:02

你们有地方买到书吗?官网都搜不到的

sun982526 发表于 2019-2-26 08:57:55

479938705 发表于 2019-2-22 16:27
你们有地方买到书吗?官网都搜不到的

规范编制组说还没印呢。。。

rainmen_73 发表于 2019-2-26 09:20:26

sun982526 发表于 2019-2-26 08:57
规范编制组说还没印呢。。。

是不是该定个规矩,规范实施前至少提前3个月发布正式纸质版啊

小菜 发表于 2019-2-26 10:43:52

"备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。"
这条挺搞笑

rainmen_73 发表于 2019-2-26 16:40:34

小菜 发表于 2019-2-26 10:43
"备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。"
这条挺搞笑

把建规的消防非消防配电原则和供配电的负荷分级全打乱了来编的

wangguichao66 发表于 2019-2-26 16:49:33

rainmen_73 发表于 2019-2-26 09:20
是不是该定个规矩,规范实施前至少提前3个月发布正式纸质版啊

是有点搞笑,现在网上看到的电子版还不知道是不是官方网站的正式版本。

wangguichao66 发表于 2019-2-26 16:53:11

2)非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照
明线路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同
一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照
明配电箱供电。
以前一直强调的消防专用回路供电,现在改了。

azbe 发表于 2019-2-26 17:58:03

这个规范最过分的事,还有几天就要执行了,但一直没有见到规范在哪里。

wangguichao66 发表于 2019-2-27 08:48:48

我有点好奇规范公布这么久还没印刷,原因是什么?

rainmen_73 发表于 2019-2-27 09:27:58

wangguichao66 发表于 2019-2-27 08:48
我有点好奇规范公布这么久还没印刷,原因是什么?
行业之乱象种种:管理者作为不规范此其一。不是第一次也肯定不会是最后一次

snjhc 发表于 2019-2-27 11:40:19

ethan_fan 发表于 2019-2-22 14:14
“1 应急照明配电箱的选择应符合下列规定:
1)应选择进、出线口分开设置在箱体下部的产品;”
真是滑天下 ...

万一火灾,消防队喷水灭火上进上出,进水会发生短路。引发意外。
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8