GB 51309 – 2018 这规范过分了啊。。
GB 51309 – 2018 这规范过分了啊。。这要能实施。真是没底线了。 公告都发布了,还有可能不实施? 又一刀切,好没道理啊{:1_423:} 楼主说说,哪里不合理了。。。。 不合理的地方多得很。不管规模、不管用途,是公建都得做,这能合理吗? 封闭楼梯间、 防烟楼梯间、 室外疏散楼梯应单独设置配电回路;
两三个灯也要单独一个回路吗?
防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱
不分层数、不管灯具数量,合理吗?
azbe 发表于 2019-2-22 09:53
不合理的地方多得很。不管规模、不管用途,是公建都得做,这能合理吗?
建规里有:需要设置场所:公共建筑的疏散走道 azbe 发表于 2019-2-22 09:58
封闭楼梯间、 防烟楼梯间、 室外疏散楼梯应单独设置配电回路;
两三个灯也要单独一个回路吗?
这个要求还是合理,并容易达到,省得互相影响 azbe 发表于 2019-2-22 10:01
防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱
这个确实没有必要 这本规范最大的问题,是规定了公建8米以下的灯具要采用36V电源的灯具。
这本规范在公告发布前,网上几乎找不到征求意见稿,藏着掖着是为什么呢?
就问一点:综合管廊和电力隧道,有设置智能疏散的意义? 树欲静而风不止 发表于 2019-2-22 10:23
建规里有:需要设置场所:公共建筑的疏散走道
你们搞得都是大工程吗?只有一层,几个房间,走道只有十几米长。这种情况你遇到过没有? ethan_fan 发表于 2019-2-22 10:36
这本规范在公告发布前,网上几乎找不到征求意见稿,藏着掖着是为什么呢?
就问一点:综合管廊和电力隧道, ...
即使征求意见,也只是走过场。基层的意见,他们听过吗? azbe 发表于 2019-2-22 10:33
这本规范最大的问题,是规定了公建8米以下的灯具要采用36V电源的灯具。
这个才是问题,对小规模建筑,不容易做