wangguichao66 发表于 2019-3-5 16:30:20

sun982526 发表于 2019-3-5 15:39
沈阳长春审图已经开始要求按规范执行了。。

规范3月1日起实施,再说住建部网站也发布了电子版,审图的不按新规执行,以后监督检查发现问题还不得自己承担?

rainmen_73 发表于 2019-3-5 16:55:11

sun982526 发表于 2019-3-5 15:38
疏散照明的最低照度还是容易达到的。LED灯具5Lx,10Lx还是可以做到的。

我说的是针对那些断电点亮,自带蓄电池的灯具(典型如双头灯)。按GB 17945应急光通量不小于50lm即可。你还是认为最低照度很容易达到吗

swjtu_zxh 发表于 2019-3-6 09:11:28

sun982526 发表于 2019-2-28 12:59
按规范肯定是集中控制型啊。并且防烟楼梯间还要单独设置应急照明箱。。。

只有自带蓄电池才需为防烟楼梯间设置独立应急照明箱,此种情况下宜选用集中电源形式。

swjtu_zxh 发表于 2019-3-6 09:13:26

zhouke 发表于 2019-3-5 11:42
非集中控制型自带蓄电池灯具只能采用断电点亮,消控室图形显示装置无法显示应急照明故障状态和工作状态违反 ...

项目既然有消控室了,就没有非集中控制型情况了。

能忍则安 发表于 2019-3-7 16:07:57

ethan_fan 发表于 2019-2-22 11:15
3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。
这个“多信息复合标志灯具”谁 ...

直接上个LED屏幕,图像随意,还可以看片!{:1_434:}

能忍则安 发表于 2019-3-7 16:11:13

wangguichao66 发表于 2019-2-28 08:37
正在学习GB 51309 – 2018,术语中只有A 型消防应急灯具,未见B型消防应急灯具的定义,大概编制人觉得非A即 ...

已发“寻B启示”!{:1_437:}

wangguichao66 发表于 2019-3-7 16:17:05

能忍则安 发表于 2019-3-7 16:11
已发“寻B启示”!

条文说明里灯具分类中已经说了按电源电压等级分类,有A型和B型两种。

zhouke 发表于 2019-3-8 12:04:49

sun982526 发表于 2019-3-5 11:48
断电点亮之前也经常有做的,也有很大争议,这次只是明确非集中控制型自带蓄电池灯具按断电点亮了。电池容 ...

不知道能否检测电池的安时数。

zhouke 发表于 2019-3-15 13:10:34

3.6.7-1 为该区域内设置灯具供配电的集中电源或应急照明配电箱应在主电源供电状态下, 连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、 持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
正常照明电源是否就是“主电源”,正常照明电源断电后,如何“在主电源供电状态下, 连锁控制......”?此款不知何意,无法理解。

zhouke 发表于 2019-3-15 13:50:34

3.6.6-1且不应超过 0.5h;
时间长点儿并无不妥,是否应为“且不应低于 0.5h”?

zhouke 发表于 2019-3-15 14:04:48

3.2.9-2-1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度 1m 以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方;
不符合GB50016-2014/10.3.5“无墙、柱等结构时方向标志灯应设置在地面上”的要求。

hudu_2003 发表于 2019-3-15 14:27:58

GB51309-2018和GB17945-2010怎么界定?一个应急照明出了两个国标。

zhouke 发表于 2019-3-15 14:35:08

GB51309-2018是设计标准;GB17945-2010是产品制造标准。

rainmen_73 发表于 2019-3-15 14:46:16

zhouke 发表于 2019-3-15 13:50
3.6.6-1且不应超过 0.5h;
时间长点儿并无不妥,是否应为“且不应低于 0.5h”?

非火灾状态下正常照明电源故障后如果应急灯具点亮时间过长,蓄电池消耗过多。再遇到火灾就没法保证火灾时疏散的持续时间了

wangguichao66 发表于 2019-3-15 14:53:16

楼上正解!
页: 1 2 3 4 [5] 6 7 8
查看完整版本: GB 51309 – 2018 这规范过分了啊。。