zhouke
发表于 2019-3-1 14:34:06
不必着急。很快就会有实施指南、培训班等措施出来了
mayasol
发表于 2019-3-1 19:17:58
wangguichao66 发表于 2019-2-28 08:37
正在学习GB 51309 – 2018,术语中只有A 型消防应急灯具,未见B型消防应急灯具的定义,大概编制人觉得非A即 ...
是哈,看见条文里面有B型灯具,找前面术语没找着。
lps1234
发表于 2019-3-1 19:40:14
“设置消防控制室的场所应选择集中控制型”:一个项目或小区内只要有消防控制室,那么任一个设有消防应急照明的建筑物,不管高层住宅,多、高层公建,都应选择集中控制型的应急照明系统。 对这个规范这样理解对不对?
wangguichao66
发表于 2019-3-1 19:53:54
lps1234 发表于 2019-3-1 19:40
“设置消防控制室的场所应选择集中控制型”:一个项目或小区内只要有消防控制室,那么任一个设有消防应急照 ...
我的理解是只要火灾自动报警系统覆盖到的建筑都要设。
wangguichao66
发表于 2019-3-1 20:03:53
lps1234 发表于 2019-3-1 19:40
“设置消防控制室的场所应选择集中控制型”:一个项目或小区内只要有消防控制室,那么任一个设有消防应急照 ...
我的理解是只要火灾自动报警系统覆盖到的建筑都要选择集中控制型的应急照明系统。
yy1980
发表于 2019-3-2 09:49:25
snjhc 发表于 2019-2-27 11:40
万一火灾,消防队喷水灭火上进上出,进水会发生短路。引发意外。
有点钻牛角尖之嫌。暗敷在墙内不存在这个说法。
wangguichao66
发表于 2019-3-2 10:44:00
yy1980 发表于 2019-3-2 09:49
有点钻牛角尖之嫌。暗敷在墙内不存在这个说法。
赞同!
再说基本上都采用A型灯具,出线口还怕啥?
jzt666
发表于 2019-3-4 12:15:52
树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 14:16
说的不是太明白,读了好几遍,还是???
他表述的意思应该就是“主电源”与“”蓄电池电源”在集中电源处进行切换,至灯具的线为一组。
ze__xiang
发表于 2019-3-4 21:16:07
一本奇葩规范,矛盾之处比比皆是,强烈建议出公告暂停执行
wangguichao66
发表于 2019-3-4 21:40:50
jzt666 发表于 2019-3-4 12:15
他表述的意思应该就是“主电源”与“”蓄电池电源”在集中电源处进行切换,至灯具的线为一组。
这文字功底,也是醉了!{:1_430:}
zhouke
发表于 2019-3-5 11:42:12
非集中控制型自带蓄电池灯具只能采用断电点亮,消控室图形显示装置无法显示应急照明故障状态和工作状态违反GB50116。灯带电池容量随充放电次数的增加而降低,联动断电强亮无法保证GB50016规定的连续供电时间。
sun982526
发表于 2019-3-5 11:48:56
zhouke 发表于 2019-3-5 11:42
非集中控制型自带蓄电池灯具只能采用断电点亮,消控室图形显示装置无法显示应急照明故障状态和工作状态违反 ...
断电点亮之前也经常有做的,也有很大争议,这次只是明确非集中控制型自带蓄电池灯具按断电点亮了。电池容量降低?年检,不达标更换蓄电池{:1_428:}
rainmen_73
发表于 2019-3-5 12:06:21
sun982526 发表于 2019-3-5 11:48
断电点亮之前也经常有做的,也有很大争议,这次只是明确非集中控制型自带蓄电池灯具按断电点亮了。电池容 ...
另一个关键问题是最低照度能达标吗
sun982526
发表于 2019-3-5 15:38:14
rainmen_73 发表于 2019-3-5 12:06
另一个关键问题是最低照度能达标吗
疏散照明的最低照度还是容易达到的。LED灯具5Lx,10Lx还是可以做到的。
sun982526
发表于 2019-3-5 15:39:28
沈阳长春审图已经开始要求按规范执行了。。