zhouke 发表于 2019-3-18 14:11:50

Hero_我大哥 发表于 2019-3-17 20:35
纸质版已经开售了……%

纸质版与电子版一样吗?

Hero_我大哥 发表于 2019-3-18 16:26:50

zhouke 发表于 2019-3-18 14:11
纸质版与电子版一样吗?

看后让人很气愤。

wangguichao66 发表于 2019-3-18 16:35:56

Hero_我大哥 发表于 2019-3-18 16:26
看后让人很气愤。

什么情况????

hedong1986 发表于 2019-3-19 16:44:49

wangguichao66 发表于 2019-2-28 10:35
赞同。
个人认为这是最大的问题之一,对于小型公建简直是灾难。
还有一个是3.1.2-1 设置消防控制室的场 ...

个人理解:集中控制系统主要说的是在消防控制室或整个建筑群的某个单体设置应急照明控制器然后和消防联动主机相连。你的灯具或电源可以采用自带蓄电池组或集中电源(个人理解就是智能应急照明系统)。另外关于灯具8米以下采用36V灯具我觉得这个还是没问题的。打个比方说 现在家用的好多灯具(LED)都是50V以下,但是我们的配电回路还是220V电线过去的。就是说灯具自身就带电压转化器。并且好像消防灯具需要由光源、光源驱动器、整流器、逆变器、电池组、标志灯壳等几部分组成。最后我理解灯具选择按36V以下选择控制可以选择控制到回路或灯具(设置应急照明控制器)应急照明箱还是跟原来一样。可以认真看下14X505-1第38~42页

风中的来信 发表于 2019-3-21 11:50:57

sun982526 发表于 2019-2-22 13:59
Ⅳ-8.配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域 ----不低于1lx(消 ...

这个是指切断主电源输出,不是指断电点亮。

wangguichao66 发表于 2019-3-22 08:25:54

hedong1986 发表于 2019-3-19 16:44
个人理解:集中控制系统主要说的是在消防控制室或整个建筑群的某个单体设置应急照明控制器然后和消防联动 ...

灯具,是指能透光、分配和改变光源光分布的器具,包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件,以及与电源连接所必需的线路附件。
A 型消防应急灯具 A type fire emergency luminaire
主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。
220v供电、灯具自身就带电压转化器的不算是A 型消防应急灯具吧?

wangguichao66 发表于 2019-3-22 08:28:20

本帖最后由 wangguichao66 于 2019-3-22 08:29 编辑

不考虑其他因素的话,倒是可以考虑一下每个灯具配个手机充电器一样外置的电源转换装置{:1_428:}

18827567163 发表于 2019-4-1 13:20:26

wangguichao66 发表于 2019-2-27 17:28
看了集中电源图,感觉这句话要表达的是:当灯具采用集中电源供电时, 主电源和蓄电池电源在集中电源内部实 ...

这个没问题,就是应急照明配电箱加ESP供电,平时电压器供电,发生火灾时ESP供电呗。

wangguichao66 发表于 2019-4-1 15:58:27

18827567163 发表于 2019-4-1 13:20
这个没问题,就是应急照明配电箱加ESP供电,平时电压器供电,发生火灾时ESP供电呗。

现在基本不用EPS了,少了逆变部分,直接直流输出。

huaqiang 发表于 2019-4-6 10:05:28

普通灯具直流电源只能依靠蓄电池,不是很可靠,重要场所还得EPS

sun982526 发表于 2019-4-25 16:24:31

宣贯了,大家注意集中控制型还需要在应急照明配电箱配电范围内的普通照明配电箱取得失电信号,用以满足3.6.7条的要求。

树欲静而风不止 发表于 2019-4-25 16:42:18

sun982526 发表于 2019-4-25 16:24
宣贯了,大家注意集中控制型还需要在应急照明配电箱配电范围内的普通照明配电箱取得失电信号,用以满足3.6. ...

关键是这个正常电源从哪接,接错了也麻烦,如很多正常电源下班后切断,应急灯也点亮?

rainmen_73 发表于 2019-4-26 09:34:31

树欲静而风不止 发表于 2019-4-25 16:42
关键是这个正常电源从哪接,接错了也麻烦,如很多正常电源下班后切断,应急灯也点亮?

如果确实有这种管理要求,只能从进线开关上桩头采样

yao231814795 发表于 2019-4-27 13:28:51

wangguichao66 发表于 2019-2-28 08:37
正在学习GB 51309 – 2018,术语中只有A 型消防应急灯具,未见B型消防应急灯具的定义,大概编制人觉得非A即 ...

我也觉得这个术语解释很扯,只有A,而且A还是不大于36V,如果我18层的防烟楼梯间,全带完超过8A*0.8,那我想省事直接改成12或24V行不行…但是厂家给的又都是36V……

yao231814795 发表于 2019-4-27 18:09:18

wangguichao66 发表于 2019-2-27 11:43
3.3.1
1当灯具采用集中电源供电时, 灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供, 灯具主电源和蓄电池电 ...

这个应该没什么吧,我的理解是采用集中电源,主电源和集中电源用的蓄电池在箱内转换后一个出线回路带就行了!切换位置在箱内